螺旋楼梯结构设计遇到的一个重要问题(很有代表性)
leileihuahua
2006年09月10日 00:53:56
只看楼主

小弟最近做螺旋楼梯遇到一个很重要的问题,螺旋楼梯梯板的支撑处(即与梯梁的连接处)是按铰接考虑还是按固端考虑,如果按固端考虑,那么传到梯梁上的扭矩极大(动不动就是几百KN.M),梯梁根本无法承受,如果按铰接设计,螺旋楼梯梯板的支撑处(即与梯梁的连接处)的负弯矩是没有了(为0),传给梯梁的扭矩也为0,但新的问题又出现了:如何让支撑处形成铰呢,是人为的减少支撑处负筋让支座开裂,还是将梯梁做得比较小让它的刚度小有一定的转动能力?请高人指点,感激万分!!

小弟最近做螺旋楼梯遇到一个很重要的问题,螺旋楼梯梯板的支撑处(即与梯梁的连接处)是按铰接考虑还是按固端考虑,如果按固端考虑,那么传到梯梁上的扭矩极大(动不动就是几百KN.M),梯梁根本无法承受,如果按铰接设计,螺旋楼梯梯板的支撑处(即与梯梁的连接处)的负弯矩是没有了(为0),传给梯梁的扭矩也为0,但新的问题又出现了:如何让支撑处形成铰呢,是人为的减少支撑处负筋让支座开裂,还是将梯梁做得比较小让它的刚度小有一定的转动能力?请高人指点,感激万分!!
leileihuahua
2006年09月11日 15:46:36
12楼

如果梯板很厚,比如400,那么楼板也做成400吗,好像不太经济哟
回复
cao_jun_qi_1981
2006年09月11日 19:08:07
13楼
我也遇到同类问题,只要将楼梯板受力筋,深入楼板中,梯板在楼板中的厚度为梯板厚度就行,
回复
sjlj2005
2008年12月19日 19:24:17
14楼
钢筋混凝土螺旋楼梯图集03J402中计算出的楼梯配筋是按两端固结的,图集上明确指出与楼梯板相邻的板要与楼梯板同厚度,便于钢筋的锚固,以满足支座弯矩包络图范围的要求