合用前室加压送风量的问题
huweihua2011
2012年01月28日 10:59:16
来自于通风排烟
只看楼主

压差法计算时,建筑一层为自行车库,合用前室左侧封闭,右侧没有门直通大堂,问:是不是该取门洞面积为该层合用前室漏风面积~

压差法计算时,建筑一层为自行车库,合用前室左侧封闭,右侧没有门直通大堂,问:是不是该取门洞面积为该层合用前室漏风面积~
huyunyi19870105
2012年01月31日 16:38:50
2楼
一起研究研究,也是不太明白
回复
aijeff_2010
2012年02月03日 09:40:00
3楼
你先算一下,取门洞面积为该层合用前室漏风面积,看看是否有超过规范要求的16000,若小于这个风量,就可以。
回复
huweihua2011
2012年02月04日 14:23:53
4楼
显然超了啊,问人了,得按扩大前室算~
回复
cailin20
2012年02月05日 23:05:52
5楼
个人认为:底层直通室外时已到达了安全区域,不需设防烟前室。
回复
huweihua2011
2012年02月06日 10:08:24
6楼
他那个也不能说是直通室外,洞口连接大堂(面积不大),完了大堂有门直通室外~
回复
tiger_sin
2012年02月07日 11:06:26
7楼

底层直通室外时还是必须要要有防烟前室的。一般按照扩大前室考虑。
回复