地下车库管线综合布置方案
qingwen212
qingwen212 Lv.3
2012年01月02日 16:54:50
只看楼主

地下车库管线综合布置方案给水管道、消防管道、喷淋管道,强弱电桥架,消防桥架,通风排烟等 怎么样布置才合理,有没有什么特殊要求, 大家做大面积地下室 对标高要求比较高的时候有些什么妙招?

地下车库管线综合布置方案
给水管道、消防管道、喷淋管道,强弱电桥架,消防桥架,通风排烟等 怎么样布置才合理,有没有什么特殊要求, 大家做大面积地下室 对标高要求比较高的时候有些什么妙招?
dongdongaima
2012年01月07日 16:00:39
12楼
综合管线布置用MEP软件完全可以解决
回复
cooo-zengz
2012年01月08日 15:38:43
13楼
切记:一切专业要让排水管先安装!!
便便排不出就搞死你。。。。
回复
cxd_3330
2012年01月08日 22:50:21
14楼
我们一般 先做消防,喷淋管,防排烟
综合管线的最下端不得低于2.4M
回复
liaw
2012年01月09日 12:39:04
15楼

ding
回复
tangmen13
2012年07月05日 12:27:17
16楼

纯引
回复
mingyangquanyuzhou
2013年07月04日 09:19:15
17楼
5.1m高的层高,应该好布置咯
回复
老盖
2013年07月04日 15:37:56
18楼
shwyj54 发表于 2012-1-6 12:29 要想压缩管道转换层的空间,只有总包单位的主管工程师与甲方的主管工程师联起手来才可以做到。因为现在的分 …顶
回复
wujianlin001
2013年08月22日 11:40:39
19楼
我觉得应该先安装量大、管道小的专业如喷淋、消火栓,然后安装风管,风管安装可以与给水、热力、桥架同标高,其余的压力污水局部的,最后安装。
回复
jack926
2014年04月24日 10:24:00
20楼
那个小伙伴有已做好的管线综合图发一份呗,研究一下
回复
hxlhyf
2014年07月02日 15:12:20
21楼
现在的甲方动不动就要求我们做管线深化设计,又不给钱
回复

相关推荐

APP内打开