嵌固端所在层号的疑问
zlhlenovo
zlhlenovo Lv.4
2011年12月28日 22:48:22
只看楼主

新版PKPM在总信息里增加了“嵌固端所在层号”这个选项,说明书上的解释是:嵌固端所在层号为地下室层数+1。本人有个疑问:假设建了一层地下室,且认为顶板嵌固,在模型里面它是第一标准层,并且定义地下室层数为1,按照上面的解释,嵌固端所在层号不就跑到2层去了?也就是二层结构面。。请高人释疑

新版PKPM在总信息里增加了“嵌固端所在层号”这个选项,说明书上的解释是:嵌固端所在层号为地下室层数+1。
本人有个疑问:假设建了一层地下室,且认为顶板嵌固,在模型里面它是第一标准层,并且定义地下室层数为1,按照上面的解释,嵌固端所在层号不就跑到2层去了?也就是二层结构面。。
请高人释疑
免费打赏
xiaoyu237
2012年01月04日 12:28:23
12楼
按照SATWE的说明书的解释 ,地下室层数为1层,地下室顶板为嵌固端的话,嵌固端的层号应输入2
回复
wjian1985
2012年03月01日 19:47:56
13楼

应该是这样的

小狼

没错,就是这样子,

回复
qjlgd
2012年04月10日 22:00:34
14楼
这根我们结构传统的建模标准层是有出入的。如无地下室填1基础嵌固'那顶板嵌固就填2。同样的道理。
回复
pxt2001
2012年04月20日 12:21:19
15楼
如果无地下室,嵌固端为1层,是指1层底,
如果地下室为1层,且地下室柱及顶板为第一标准层,嵌固端为地下室层数加1,即2层,是指2层底。
如果地下室为1层,且地下室柱及顶板为第二标准层,地下室底板为第一标准层,嵌固端为地下室层数加1,即2层,是指2层顶。

是否自相矛盾了?
回复
lvheng666
2012年04月20日 14:59:27
16楼
如果地下室有三层,建模时只建了三层地下室,而且嵌固端在地下室顶板,那么嵌固端所在层号要输几?提示,输4程序不认哦!
回复
qiqi125999
2012年05月22日 09:54:13
17楼
嵌入端是地下室顶板,嵌入层是架空层!我做的一个有一层地下室,一个架空层,各位看看,可以这样理解不?
回复
hejing3354
2012年07月30日 19:38:08
18楼
地下室层数+1
回复
wallace1110
2012年07月31日 13:54:23
19楼
我觉得根据PKPM“层”的概念,嵌固端在哪一层所代表的意思就是那一层的底部被嵌固,这就是用户手册表达的意思啊。
回复
hwqlovemjs777
2012年07月31日 16:51:33
20楼
是的,是第2层。
如果叫被嵌固层号,你就会好理解些。
给你介绍篇论文,应该对你有用。
http://jg.co188.com/content_paper_61107476.html
回复
jins2012
2012年08月03日 10:34:12
21楼
PKPM无法自行判别嵌固端的位置,需要人工干预。首先你可以按实际的地下室层数进行楼层侧向刚度的计算,此时不考虑地下室填土的侧限作用,即回填土对地下室的约束相对刚度比填写0,算出楼层的侧向刚度比,此时判别出楼层的嵌固位置,然后再根据这个嵌固位置填写参数,地下室层号从下往上数,嵌固端层号若填-2,表示倒数第二层地下室顶板为嵌固位置,若填-1,表示底层地下室顶板为嵌固位置。希望对你有所帮助
回复

相关推荐

APP内打开