生物洁净室臭氧消毒的残余污染研究
source00
source00 Lv.3
2006年08月28日 16:19:21
只看楼主

论文简介: 近年来,臭氧技术已在医学、卫生、食品、食品储藏保鲜、污水处理和饮用水杀菌消毒等行业广泛应用,取得了显著效果。高浓度臭氧消毒后,臭氧在室内的衰减便成为暖通界关注的问题之一。本文实际测试了一间臭氧消毒的制药洁净厂房,利用质量平衡模型和一阶衰减模型(the first-order decay model),理论上得到臭氧的衰减浓度曲线,再与实际测得的臭氧的衰减浓度曲线进行比较,进而分析理论计算值和实际测量值之的差异以及产生这些差异原因,得到了影响臭氧衰减浓度的相关因素。通过分析检测得到的臭氧浓度数据,消毒结束后臭氧浓度的衰减时间低于预先设定的时间值,即该洁净室臭氧衰减的设计时间符合劳动保护和人员安全的原则。

论文简介:

近年来,臭氧技术已在医学、卫生、食品、食品储藏保鲜、污水处理和饮用水杀菌消毒等行业广泛应用,取得了显著效果。附件名:20057181121665238318/02-081.htm

文件大小:9K

(升级VIP 如何赚取土木币)

相关推荐

APP内打开