关于加气混凝土施工:砌筑砂浆,构造柱设置等
angryouth
angryouth Lv.4
2011年12月18日 13:42:02
来自于建筑施工
只看楼主

门窗洞口预留安装用的预制混凝土块,我在网上看到一份说明是万科的文件,其做法为:预制混凝土块最上(下)一块,中心距洞口上下边的距离为150-200,其余部位中心间距不超过400,均匀分布。不过我们这用的不是预制混凝土块,用的是混凝土砖。不知道各位工地上是怎么做的?[ 本帖最后由 angryouth 于 2011-12-22 15:44 编辑 ]

门窗洞口预留安装用的预制混凝土块,我在网上看到一份说明是万科的文件,其做法为:预制混凝土块最上(下)一块,中心距洞口上下边的距离为150-200,其余部位中心间距不超过400,均匀分布。
不过我们这用的不是预制混凝土块,用的是混凝土砖。
不知道各位工地上是怎么做的?

[ 本帖最后由 angryouth 于 2011-12-22 15:44 编辑 ]
angryouth
2011年12月18日 13:46:05
2楼
还有就是,砌筑时用的砂浆,是用专用粘结剂,还是Mb砂浆,还是混合或者是普通砂浆?

[ 本帖最后由 angryouth 于 2011-12-22 11:22 编辑 ]
回复
甲方施工员
2011年12月19日 09:53:36
3楼
混凝土砖 强度如何 建议还是用预制混凝土块 因为要射钉或者膨胀螺丝固定 MB砂浆
回复
imwfr
2011年12月19日 11:03:22
4楼
我们工地都是用预制砼块。
回复
angryouth
2011年12月19日 13:25:51
5楼
敢问楼上预制混凝土块埋置的数量的位置是怎么确定的?
回复
woshijunzi
2011年12月20日 20:52:23
6楼
我也想知道,400间距小了吧,一般2100的留4块,1500一下三块这样,加砌块墙留水泥块尺寸多少呢,有具体点的没
回复
angryouth
2011年12月21日 10:37:15
7楼
按03J104《蒸压加气混凝土建筑构造》第45页所示,应该是节点2、3的做法,每隔一皮放置预制混凝土块,长度大于等于300,高度和厚度同墙体。按说明这是适用于重型门的做法,不过现场一般看不到其他节点做法。
回复
angryouth
2011年12月22日 11:21:46
8楼
另外构造柱的设置,按这边住宅工程通病防治导则的要求,在内外墙的交界处,内墙纵横墙交界处及砌体无约束的端部均应设置构造柱。
我要求施工单位在这些位置都设置构造柱,尤其是卫生间那些位置的小门垛。但是同样我们公司,别的项目只设到我们的一半数量甚至还要少。
不知道大家做过的都是按什么原则设?
回复
angryouth
2011年12月22日 14:58:56
9楼
这个是我们某标准层的图,红色圈圈处是设构造柱处。这是这层的西半部分,东半部分跟这个是对称的。请大家看看,给个意见。 构造柱.jpg
回复
angryouth
2011年12月22日 15:43:12
10楼
另外想知道,在住宅工程通病防治导则中,纵横墙交界处设置构造柱,是属于砌体裂缝防治措施中的一条。不知道这其中的道理是什么?还请多多指教。
回复
hzhuahua
2011年12月23日 10:34:50
11楼
对预制混凝土块(即以前的木砖)放置位置,砌体规范很明确的,基本与万科一致,只是间距要求是不大于600,万科要求更加密,这可能与他们使用的门窗安装的固定支架间距有关(不同的厂家不一样的);
对于GZ,你这样设置也太密了吧,二次结构太多,是劳命伤财的。。。你只要符合抗震规范的要求即可以了
回复