【请问】关于单线图上的数据表示问题
a.lazys
a.lazys Lv.5
2011年11月29日 17:42:19
只看楼主

请问:AC,10kV,50HZ,3P,3W里的3W表示什么意思?35KA,1S是不是表示1S额定短时耐受电流为35KA的意思?那这个数据是不是表示短路器的分断时间是小于1S?这是些是单线图上的数据,始终对与短路电流相关的这些数据有点迷糊,希望各位老师不吝指教。此问题6楼已回答。再补充一个问题:在GBT15544里的术语解释中,有I‘’k,Ik,Ib,ib,那在校验额定短时耐受电流时采用哪个值?校验额定峰值耐受电流又是采用哪个?短路器的分断电流应该是大于Ik还是Ib?

请问:AC,10kV,50HZ,3P,3W里的3W表示什么意思?
35KA,1S是不是表示1S额定短时耐受电流为35KA的意思?那这个数据是不是表示短路器的分断时间是小于1S?
这是些是单线图上的数据,始终对与短路电流相关的这些数据有点迷糊,希望各位老师不吝指教。

此问题6楼已回答。

再补充一个问题:
在GBT15544里的术语解释中,有I‘’k,Ik,Ib,ib,那在校验额定短时耐受电流时采用哪个值?校验额定峰值耐受电流又是采用哪个?短路器的分断电流应该是大于Ik还是Ib?

[ 本帖最后由 a.lazys 于 2011-12-5 23:02 编辑 ]
a.lazys
2011年11月30日 09:51:23
2楼
没人回复吗?
回复
lingxuct
2011年11月30日 15:55:15
3楼
很少有人叫“单线图”,因为这种叫法同水道专业的管线图同名了,电气是不是叫“系统图”?

标注问题,看到图才能分析,只给几个看不明白。

lanwoniu83:国际叫法 single line diagram

回复
a.lazys
2011年11月30日 16:30:42
4楼

还是区管大大不错
现在把相关的图纸传上来,一看就明白了。

[ 本帖最后由 a.lazys 于 2011-11-30 17:07 编辑 ]
回复
a.lazys
2011年11月30日 16:58:33
5楼
再补充一个问题:
在GBT15544里的术语解释中,有I‘’K,IK,Ib,ib,那在校验额定短时耐受电流时采用哪个值?校验额定峰值耐受电流又是采用哪个?额定短时耐受电流有0.5S,1S,2S,3S和4S,这个时间又是代表什么意思?

[ 本帖最后由 a.lazys 于 2011-11-30 17:13 编辑 ]
回复
yehegege
2011年12月02日 22:12:18
6楼
表示交流,电压10kV.频率50HZ.三相,三线。
1S只是断路器能耐受35kA短路电流的时间,与断路器的分断时间无关。
回复
a.lazys
2011年12月05日 22:54:08
7楼

谢谢,这第一个问题算是解决了
关于额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流这个问题还是没的人回答
回复
liweid8
2024年04月01日 09:21:17
8楼

感谢楼主分享,学习学习!