消防工程给排水 楼主 发帖

消防栓和喷淋系统中可否用球阀?

楼主
1楼2003-09-1521:01
消防栓和喷淋系统中可否用球阀?何种球阀?
13
  • 2楼
    球阀宜用于管径不大于50的管段.而且昨天大侠还教我来着,说是球阀是单向阀,你想想,能用不?
    2003-9-15 22:14
  • 3楼
    截止阀是单向流的,谁说球阀单向流了?
    2003-9-15 23:45
  • 4楼
    应该可以用。
    球阀有明显的启闭方向。
    2003-9-16 06:41
  • 5楼
    末端放水可以用球阀,其他不宜,再说球阀太大,根本转不动。
    2003-9-16 08:39
  • 6楼
    球阀大吗?有没有搞错!球阀比较小的!
    2003-9-16 08:44
  • 7楼
    呵呵,可以在网上找找看,当然有大的了。
    2003-9-16 09:05
  • 8楼
    可以用的,规范上有明确规定吗?
    2003-9-16 11:15
  • 9楼
    比较大的球阀肯定是有的,一般在工业的工艺管道上用得多一些,国外好像用得多一些。
    个人认为就国内目前来说小口径(DN50以下)用球阀适用一些。
    2003-9-16 13:19
  • 10楼
    确实有大口径的球阀
    http://www.gdmzh.com/chanpin/quifa.htm
    DN100,DN150最大的一种全密封的还有DN350的,不知道是做什么用的.