250kVA变压器,带2台90kW水泵电机。经初步计算,电机启动时母线电压为88%,电机电压为82%。按照这个结果,直接启动应该没有问题。请问一下,这个计算结果正确不?这种情况可以直接启动吗?采用直接启动有啥问题不?
250kVA变压器,带2台90kW水泵电机。经初步计算,电机启动时母线电压为88%,电机电压为82%。按照这个结果,直接启动应该没有问题。
请问一下,这个计算结果正确不?这种情况可以直接启动吗?采用直接启动有啥问题不?
12楼
直启的条件是不能超过变压器的30%,小于75KW的可以
回复
13楼
变压器容量小了,90KW直接启动会有很大的冲击
回复
14楼
变压器容量太小了,直接启动90KW的电机功率有点大。按照工业与民用配电设计手册上说的,电机容量要小于变压器容量的30%方可。也就是楼上所说的75KW以下的电机才可直接启动。
回复
15楼
哈哈 都很厉害
回复
16楼
肯定不行。第一台都大了一点,第二台就更不要说了。
回复
17楼
直启的条件是不能超过变压器的30%,而且功率因数还不能0.85,不然变压器的容量就更不够了。
回复
18楼
肯定不行,启动不了的
回复
19楼
学习了
回复
21楼
买几个接触器等零件自己配个星三角的箱子也不要多少钱
回复