变压器正常工作温度是多少啊?
zhagnqing
zhagnqing Lv.7
2011年11月14日 15:01:10
来自于变压器
只看楼主

请问油变和环氧浇注干式变压器空载和负载的情况下,多少分贝的声音是正常,通过声音能不能判断变压器的好坏?还有多少温度下是合理的?干式变压器带的风机应该设置在什么温度启动呢?干变超温报警应该设置多少度呢?谢谢朋友们了!

请问油变和环氧浇注干式变压器空载和负载的情况下,多少分贝的声音是正常,通过声音能不能判断变压器的好坏?还有多少温度下是合理的?干式变压器带的风机应该设置在什么温度启动呢?干变超温报警应该设置多少度呢?谢谢朋友们了!
免费打赏
lingxuct
2011年11月14日 17:59:31
2楼
建议找规程吧,声音方面好象没有什么规定,温度好象是最高不超85℃吧?
回复
zhagnqing
2011年11月15日 09:02:40
3楼
什么规程啊。区管啊!
回复
cnkaqi030
2011年11月15日 10:19:59
4楼
建议找规程
回复
lingxuct
2011年11月15日 15:11:09
5楼

《电气设备运行规程》中的变压器运行部分

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-15 15:18 编辑 ]
回复
ai2305127
2011年11月17日 10:42:32
6楼
一般SCB10的干变 正常温度在60~70度左右 , 设置的话一般我们设置 80风机停止 100度风机启动 130度报警 150度跳闸 油变的话正常温度应该 在40~50 设置的话记得是80度报警 100度跳闸
回复
cnkaqi030
2011年11月17日 10:57:12
7楼
需要教程 谁有啊
回复
fuqiang580930
2011年11月22日 11:42:33
8楼
我们是生产变压器的六楼说的没错一般SCB10的干变 正常温度在60~70度左右 , 设置的话一般我们设置 80风机停止 100度风机启动 130度报警 150度跳闸 油变的话正常温度应该 在40~50 设置的话记得是80度报警 100度跳闸
回复
sx717
2011年11月24日 07:31:13
9楼
楼上同志说的很对
回复
无纤尘
2011年12月02日 10:09:43
10楼
听声音应该能听出些问题,这得经验很丰富的。具体要求说明书上会写着吧,在他规定的范围之内就行
回复
cnkaqi030
2011年12月02日 10:14:48
11楼
规程?!!
什么东东
回复

相关推荐

APP内打开