小区提升(加压)泵站调节容积问题
fixer01
fixer01 Lv.4
2011年11月09日 21:16:20
只看楼主

有一居民小区,地势较高,市政水管压力供不上去(差10几米),在小区外设提升泵站,请问水池调节容积怎样计算?

有一居民小区,地势较高,市政水管压力供不上去(差10几米),在小区外设提升泵站,请问水池调节容积怎样计算?
免费打赏
huangzhimin
2011年11月10日 09:01:22
2楼
可参见《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.7.2 条规定:小区生活用贮水池设计应符合下列规定:
1 小区生活用贮水池的有效容积应根据生活用水调节量和安全贮水量等确定,并应符合下列规定:
1)生活用水调节量应按流入量和供出量的变化曲线经计算确定,资料不足时可按小区最高日生活用水量的15%~20%确定;
。。。。。。
回复
面包
2011年11月11日 09:02:20
3楼
是不是得画出供水、用水量曲线图,计算需要的最大调节量,然后确定啊?其他人怎么看。
回复
huangzhimin
2011年11月11日 11:39:51
4楼
供出量的变化曲线是难以准确解决,小区提升(加压)泵站调节容积设计一般按小区最高日生活用水量的15%~20%确定。如果进水管流入量无法保证正常供水,或资金、占地没问题,泵站调节容积也可适当增大。
回复
xy840329
2011年11月11日 15:32:51
5楼
没有人跟进,之前也遇到过类似的图,也做了一个方案,不过最后没有实施。
回复
fixer01
2011年11月12日 09:39:40
6楼
这种案例目前还是很多的,特别在一些多丘陵、多山的地区。

情况是这样的:自来水公司的市政水管管径没问题,问题是地势较高(已经是该城镇片区的最高小区了),水压剩余不多。

市政水加压泵站的调节池容积太大受造价、用地的限制。特别是用地比较难。

姑且把小区外的市政水加压泵站称作一次加压泵站,把小区内为建筑供水的泵房叫二次加压泵站。

可不可以把一次加压泵站的调节池容积做得小一些,把提升上来的水储存在二次加压泵站的水池中?也就是说二次加压泵站的水池容积比规范要求再做大一些。

[ 本帖最后由 fixer01 于 2011-11-12 10:05 编辑 ]
回复
shuixin_1026
2011年11月16日 15:01:21
7楼
沙发的回复合乎规范,也很合理,调节容积不宜过大,小一些可以减少饮用水二次污染的概率
回复
e-8988
2012年04月05日 21:47:31
8楼
有没有相关规范下载地址啊!
回复
一生为水
2012年04月05日 21:51:50
9楼
取20%就可以了。。。
回复

相关推荐

APP内打开