多层停车建筑,无外墙,通透,能算作停车场吗?
sn_1229
sn_1229 Lv.10
2006年07月28日 19:54:54
只看楼主

如果是,根据车库防火规范不用作任何消防措施,一旦发生火灾,仅靠室外消火栓是不是太弱了?

如果是,根据车库防火规范不用作任何消防措施,一旦发生火灾,仅靠室外消火栓是不是太弱了?
kibo
2006年07月28日 22:16:17
2楼
根据以前工程情况,恐怕不行
回复
applan
2006年07月29日 10:21:30
3楼

规模?
回复
ah-wangjun
2006年07月29日 12:07:02
4楼


规范没有说那不算汽车库啊,只说那是敞开式汽车库-------
汽车库内停车楼层每层外墙敞开面积超过该层四周墙体总面积25%的汽车库。

更麻烦一些:
6.2.3敞开式汽车库在有可能产生冰冻的地段,其管道应采取防冻措施。
回复
sn_1229
2006年07月30日 21:34:01
5楼
谢谢提醒
回复

相关推荐