消防栓、喷淋与给水同系统时。。。。?

楼主
1楼2003-08-1813:34
各位兄弟:消防栓、喷淋与给水同系统设计安全可靠吗?消防、喷淋、给水之间是否要用止回阀隔开?
8
  • 2楼
    室内最好是分开设计,因为消防系统的水量,压力要求和生活给水系统有很大的差入,尤其在选择设备时,此外生活给水系统的维修不应该影响到消防系统,如果非要合在一起,那必须要设止回阀分开
    2003-8-18 14:34
  • 3楼
    消防与给水同系统时,因各自水量、水压要求不同,用什么设备来控制水量、水压?
    2003-8-19 12:31
  • 4楼
    《高规》7.4.3室内消防栓与自动喷水灭火系统分开设置有困难时可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。
    2003-8-19 12:44
  • 5楼
    低层消防可于生活合用,高层须分开。
    2003-8-19 13:52
  • 6楼
    同意楼上的看法
    2003-8-19 16:47
  • 7楼
    消火栓系统能否与生活系统合用,应该看当地设计习惯。如合用,应用防污隔断阀分开,以保证生活系统的水质。
    2003-8-19 17:00
  • 8楼
    如果消防和生活的压力和流量相差不大,可以考虑合用问题,但通常不采用,我也没有做过这样的设计。至于高规上说喷淋和消火栓合用问题,大家去看看后面的条文,不支持这样的做法,我个人也不支持这样的做法,因为通常消火栓和喷淋的压力和流量相差很大,尤其在高层建筑中,涉及的范围更大。