消防栓、喷淋与给水同系统时。。。。?
hidi
hidi Lv.2
2003年08月18日 13:34:35
只看楼主

各位兄弟:消防栓、喷淋与给水同系统设计安全可靠吗?消防、喷淋、给水之间是否要用止回阀隔开?

各位兄弟:消防栓、喷淋与给水同系统设计安全可靠吗?消防、喷淋、给水之间是否要用止回阀隔开?
海啸
2003年08月18日 14:34:07
2楼
室内最好是分开设计,因为消防系统的水量,压力要求和生活给水系统有很大的差入,尤其在选择设备时,此外生活给水系统的维修不应该影响到消防系统,如果非要合在一起,那必须要设止回阀分开
回复
hidi
2003年08月19日 12:31:44
3楼
消防与给水同系统时,因各自水量、水压要求不同,用什么设备来控制水量、水压?
回复
gyfen
2003年08月19日 12:44:54
4楼
《高规》7.4.3室内消防栓与自动喷水灭火系统分开设置有困难时可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。
回复
rdh2652323
2003年08月19日 13:52:38
5楼
低层消防可于生活合用,高层须分开。
回复
2003fk
2003年08月19日 16:47:10
6楼
同意楼上的看法
回复
linyinong
2003年08月19日 17:00:45
7楼
消火栓系统能否与生活系统合用,应该看当地设计习惯。如合用,应用防污隔断阀分开,以保证生活系统的水质。
回复
海啸
2003年08月19日 17:15:24
8楼
如果消防和生活的压力和流量相差不大,可以考虑合用问题,但通常不采用,我也没有做过这样的设计。至于高规上说喷淋和消火栓合用问题,大家去看看后面的条文,不支持这样的做法,我个人也不支持这样的做法,因为通常消火栓和喷淋的压力和流量相差很大,尤其在高层建筑中,涉及的范围更大。
回复