5℃,50%的工况怎样做
5354575
5354575 Lv.2
2006年07月24日 20:44:44
来自于中央空调
只看楼主

请教:5℃,50%的工况怎样做?室内普通空调环境,要求工位送风5℃,50%.

请教:5℃,50%的工况怎样做?室内普通空调环境,要求工位送风5℃,50%.
simplesb
2006年07月26日 09:50:40
2楼
自己看看焓湿图。
回复
vincent_nk
2006年07月26日 09:54:16
3楼
要求普通空调送风5度??
回复
pxyong2008
2006年07月26日 10:06:18
4楼
三伏天穿棉袄?
回复
5354575
2006年07月26日 19:37:06
5楼
看焓湿图没用!关键设备怎样配置!生产工艺要求,三伏天穿棉袄也没办法!
回复
zys0000
2006年07月26日 20:42:06
6楼
转轮除湿干燥机
回复
5354575
2006年07月29日 16:12:32
7楼
业主现有水冷柜机及冷冻除湿机组。有没有可能利用业主现有机组做小改动而达到使用要求?5℃,50%只是工作位要求。
回复
smcs
2007年05月08日 00:34:31
8楼
不能利用业主现有水冷柜机及冷冻除湿机组。因为制冷降温达不到-4度的露点温度。只能选用转轮除湿机+低温制冷机来才行。
回复
smcs
2007年05月08日 00:35:41
9楼
我公司生产转轮除湿机,可与我联系13506171900无锡
回复
flameyangy
2007年05月08日 01:31:14
10楼
你问的问题还是太不详细.如果是对控制精度无要求的话,则是个简单的低温空调系统话题:
可以考虑采用全空气系统
1.全空气可以用带制冷机的低温空调机组来处理空气,(用低温冷冻水或乙二醇溶液为媒介的表冷器),表冷器的选型完全可按照表冷器的热工设计计算和校核计算的方法和步骤,具体见<<热质交换原理与设备>>或者老版本的<<空气调节>>,如果选用的表冷器的设备的晰湿系数不够大,(即意味着冷却好的空气尚需进一步除湿),则可以考虑吸附式除湿设备.如楼上的轮子.这个方法推荐你用.
2.液体吸收除湿,溴化里\氯化里等溶液可做吸收式除湿,溶液冷却到一定温度,还可以同时除湿和冷却一步到位,但是这个技术我不知道国内的有没有成型完善的设备,你得自己打听.
回复
llww815_007
2007年05月08日 16:38:19
11楼
低温制冷机
回复

相关推荐

APP内打开