每小时20吨单级反渗透有20万能做下来了吗?
韩毅均
韩毅均 Lv.15
2011年09月25日 11:02:02
来自于纯水系统
只看楼主

每小时20吨单级反渗透有20万能做下来吗? 采用工艺流程是:市政供水---原水箱(碳钢、镀锌、玻璃钢材质)---------原水泵(南方、新界)-------石英砂过滤器-------活性碳过滤器------软化设备(离子交换)------加药设备---------精密过滤器--------高压泵(南方)--------反渗透机组(世韩、东丽、陶氏)------纯水箱(不锈钢、玻璃钢)-------纯水泵(南方、新界)--------紫外线杀菌过滤器(不锈钢管道过滤式)------用水点。

每小时20吨单级反渗透有20万能做下来吗?
采用工艺流程是:市政供水---原水箱(碳钢、镀锌、玻璃钢材质)---------原水泵(南方、新界)-------石英砂过滤器-------活性碳过滤器------软化设备(离子交换)------加药设备---------精密过滤器--------高压泵(南方)--------反渗透机组(世韩、东丽、陶氏)------纯水箱(不锈钢、玻璃钢)-------纯水泵(南方、新界)--------紫外线杀菌过滤器(不锈钢管道过滤式)------用水点。
出水要求:达到纯净水标准(GB)国标验收标准。
tangpeng1986nian
2011年09月26日 10:50:31
12楼
我也纳闷了,居然有说用40只膜的!
20支400的足以
回复
ycz720907287
2011年09月26日 15:54:24
13楼
别的配置没有太高要求的话可以做下来,不知道你们怎么付款.其实这是个代工的价格。济南凌云水处理技术有限公司,杨长智QQ1270674902
回复
海风环境
2011年09月26日 15:56:27
14楼

这老哥太有才了
回复
hong4990
2011年09月26日 21:17:28
15楼

估计这种做法够呛,日常的操作维护相当不靠谱
这不是上策
回复
pgy-01
2011年09月27日 09:56:07
16楼
光做主机的话还行,再加前处理后处理的,肯定不够
回复
sphinxx
2011年09月27日 09:56:29
17楼
20万是不可能买到的,再翻一番都够呛
回复
qdbqwl
2011年09月27日 14:20:00
19楼
不懂的我希望不要瞎说,对于用多少只膜不是某个人说了算。对于不同的水质所用膜的数量是不同的,当然投资也不相同。对于苦咸水地区,有可能做双机反渗透,这样的话真得40只膜,对于南方水质较好的地区,18-20只膜也就可以了。投资也不好说,按照18-20只膜这种配置差不多也得30万,40只膜差不多就得45万了。
回复
tangpeng1986nian
2011年09月27日 15:19:30
20楼
????
你没做过系统吗?
20吨/时的反渗透装置,你没事用30支膜做什么?
水好的话,365的膜就OK了。400的膜产水22吨是不会有问题的!
就20支BW30-400的就可以了。不信自己软件去对比下!
回复
renkegang
2011年09月27日 16:03:43
21楼
一级RO能达到国家纯净水标准?????差的很远吧?
回复
bypp123
2011年09月28日 08:56:20
22楼
谢谢各位大虾!
回复

相关推荐

APP内打开