电业部门在一个配电箱上标明用电容量100KVA电压380V。我想问一下100KVA的电容量可不可以理解为最高额定用电功率不超过100KW
电业部门在一个配电箱上标明用电容量100KVA电压380V。我想问一下100KVA的电容量可不可以理解为最高
额定用电功率不超过100KW
12楼
8楼的这种解释很贴切!!
呵呵...
回复
13楼
电业部门在一个配电箱上标明用电容量100KVA电压380V。我想问一下100KVA的电容量可不可以理解为最高
额定用电功率不超过100KW
KVA视在功率的单位,一般指变压器的容量,
KW有功功率的单位.
在功率因数为1时,KVA等于kW
回复
14楼
回复
15楼
我也有点弄不清,电费单上的标注。
我有一次办增容,直接报的是设备用功功率,这是电业局的要求,我估计可能他们再根据用电性质选功率因数,再归算到变压器的视在容量,可是办完后在单子上容量直接就是我报的有功功率后名数加KVA,我去问他们说没问题,真不知是报错了,还是单子上打错了。
回复
16楼
KVA*0.8=KW
回复
17楼
KVA是视在功率,他包括有功功率和无功功率!当功率因数为1时,KVA可以看成KW!但是实际功率因数一般都是小于1的所以100KVA实际只能Z等于约0.9KW
回复
18楼
呵呵,经典!
回复
19楼
问题很经典啊!
一支烟是KVA,能抽的是KW,烟屁股是KVar。
和外行就这么说!!!!!!!!!!11111
回复
20楼
学习了,谢谢各位!
回复
21楼
回复