KVA和KW的区别?
liewjun
Lv.7
2006年07月13日 23:17:04
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
电业部门在一个配电箱上标明用电容量100KVA电压380V。我想问一下100KVA的电容量可不可以理解为最高额定用电功率不超过100KW
电业部门在一个配电箱上标明用电容量100KVA电压380V。我想问一下100KVA的电容量可不可以理解为最高
额定用电功率不超过100KW
免费打赏
wjg002002@co163
2008年10月09日 15:35:56
113楼
我认为这个有最经典,但可不能跟你老板怎样解释噢,呵呵
回复
上一页
相关推荐
防雷均压环的设置高度是多少?防雷均压环怎样算量?
电气工程
最全面的弱电行业图例,再也不用到处找图例了
电气工程
施工现场临时用电接地系统分析
电气工程
机电安装预留预埋的5个实用工艺,值得学习!
电气工程
如何看懂电源电路图
电气工程
配电房、开关站及柴发机房净高尺寸要求,仅供参考!
电气工程
家用配电箱中空气开关和各种回路的知识
电气工程
建筑给排水工程创优要点
电气工程
变压器无励调压和有载调压
电气工程
充电桩配建与设计
电气工程
某广场配套商业机电安装双优化案例
电气工程
建筑电气——PLC与变频器通讯接线
电气工程
各类配电箱安装接线方法及尺寸定制
电气工程
电梯结构与基础知识
电气工程
关于排插的这些“致命”操作,你中招了几个?
电气工程
住宅地上楼梯间内可以不设置疏散指示标志灯
电气工程
国网“电网一张图”“图”显未来!
电气工程
工信部联合印发:新材料大数据中心总体建设方案
电气工程
创优工程机电安装实体评价要求
电气工程
总线短路隔离器原理
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开