格力代码故障原因(zt)
warcat
warcat Lv.12
2006年06月26日 19:40:35
只看楼主

1. 开机几秒即显示E1或灯箱型表现为开机即停机且遥控无反应。将主板上OVC故障线直接接到零线上,若显示器仍显示E1,则为主板问题,否则,应是室外高压保护开关等断开或OVC线路接触不良。2. 运行一段时间停机显示E1(灯箱型无显示)。1 检查运行电流,2 若电流达到10.3A(3匹)或13.2A(5匹)时,3 则过电流保护开关跳开,4 显示E1。5 电压不6 正常,7 引起电流过大。8 检查系统高压,9 若达到27KG/ cm2,10 则高压开关断开,11 显示E1。

12 检查电源是否正常,13 是否缺相,14 若缺相,15 则电流过大,16 造成过电流保护。
17 冷凝器太脏,18 影响换热造成高压保护。
19 外风机停(热保护)或转速(非正常)太低。
20 管路系统堵塞。
21 环境温度太高。
22 过载保护线松脱或接触不23 良;
24 OVC处二极管击穿。
25 阀门是否完全打开。
3. 开机显示E2。
室内管温器断路,造成误保护。
4. 运行一段时间压缩机、室外风机停止,5. 内风机仍运转,6. 显示E2(灯箱型无显示)。
1 检查蒸发器是否结霜,2 若结霜,3 则显示E2,4 其结霜原因可能是:
A. 系统缺氟,B. 可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流,C. 低压偏低(正常情况4-D. 5 KG/cm2)或电流偏小,E. 则需加氟;
F. 气温偏低(25度以下)时,G. 制冷运行蒸发器可能会结霜。
5 如蒸发器未结霜,6 则可能是室内管温头位置不7 对,8 造成局部温度过低,9 可将管温头移出再试。
10 室内管温感包坏或折断。
11 也可能是显示器本身故障或控制板问题。
12 过滤网太脏。
13 系统脏堵。
ruyilyf
2007年06月08日 12:15:57
2楼
应该提倡大家发这样的帖子,
怎么会没人锂???
回复

相关推荐

APP内打开