水源热泵机房 大家多交流
宝贝佳林
宝贝佳林 Lv.13
2011年08月20日 11:33:22
来自于工地图片
只看楼主

水源热泵机房 大家多交流碟阀门安装的通病

水源热泵机房 大家多交流
碟阀门安装的通病

ALIM3831.JPG


ALIM3832.JPG


ALIM3833.JPG


ALIM3834.JPG

宝贝佳林
2011年08月23日 11:16:15
12楼
设计的管道安排合理 只是安装的队伍技术一般 管道贴地布置也有其优点
1:施工方便 2;便于操作
回复
wwwbaoli
2011年08月24日 13:25:19
13楼
总体很好啦,不知道现场环境怎么样,千万别潮湿啊!·
回复
congjucao
2011年08月24日 14:00:43
14楼
分集水器与支架焊接到一块去了,似乎不合适,还有,如果这样的话,你的分集水器以后如何保温?和支架一块保吗?岂不是形成冷桥?
回复
chenxi8866
2011年08月24日 14:27:40
15楼
大部分阀门安装不易操作,且有点乱哦
回复
zln186
2011年08月24日 16:35:19
16楼
路过学习一下,阀门的安装位置还真没有考虑过,学习了,谢谢分享!
回复
zhangning131033
2011年08月25日 09:34:49
17楼
1、第一张图中的集水罐,与支架之间得作隔热啊。
2、对夹蝶阀不能跟其他阀件直接相连,得有短接,要不阀件坏了你怎么拆,怎么维修。
3、第一张图中甩的蝶阀接口得做出短接啊,现在这个情况以后往出接的话还不把蝶阀的垫烧坏了?
回复
youzhuy
2011年08月25日 16:36:49
18楼
看集分水器就知道不怎么样了
回复
simonwoo
2011年08月26日 08:49:03
19楼
最后一张图中,橡胶软接安装扭了
蝶阀和电子水处理仪等法兰接在一起,要维修更换时起不了作用
回复
mawenhui1983
2011年08月26日 09:39:55
20楼
除污器和电子水处理器连在一起?
回复
saniel
2011年08月26日 13:10:55
21楼
积分水器没有做保温吗?
回复

相关推荐

APP内打开