关于新抗规6.2.13第1条的理解,大家来探讨学习!
lixinyu20112012
2011年08月03日 17:25:44
只看楼主

新抗规6.2.13第1条:侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构,任一层框架部分承担的剪力值,不应小于结构底部总地震剪力的的20%和按框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。 此句话该如何理解?地震剪力往上应该是逐层减少的,有时候上面楼层的整个楼层的地震剪力都没有底部总剪力的20%,又怎么能保证框架呢?后面一个条件又是如何理解?

新抗规6.2.13第1条:侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构,任一层框架部分承担的剪力值,不应小于结构底部总地震剪力的的20%和按框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。
此句话该如何理解?地震剪力往上应该是逐层减少的,有时候上面楼层的整个楼层的地震剪力都没有底部总剪力的20%,又怎么能保证框架呢?后面一个条件又是如何理解?
请大家探讨下,大家是如何理解的?
免费打赏
xiaokyle
2011年08月10日 12:04:29
32楼
规范中的规定在设计中的应用就是0.2Q调整,目的在于设置第二道防线,众所周知框剪结构中,剪力主要由剪力墙承担,人为的拔高柱承受的剪力就是为了,在剪力墙退出受力之后,能由框架承担剪力,是为二道防线。
至于,楼主说框架剪力很小,达不到规范要求,所以设计中人为地乘上一个系数以满足规范要求。
做设计一定要明白一个公式就是
R≥S 我们进行设计其实是由S推算到R的,也就是说,先有效应才有一个大于效应的抗力,我们要形成2道防线,那么人为拔高效应,就间接达到提高抗力的目的。
乱说一通,不知道楼主明白没。。
回复
zbhualala
2011年08月10日 12:46:57
33楼
感觉3楼的观点还是很好,顶起
回复
chongyajiji
2011年08月10日 13:24:35
34楼
可以提高框架部分承担的剪力,0.2q和1.5V主要是多道设防,防止在地震时,剪力墙破坏之后框架的承担剪力能力小,过早破坏