冷凝水----间接排水?
tkdy2002
tkdy2002 Lv.6
2006年06月06日 22:30:30
来自于中央空调
只看楼主

公司以前的一个图中冷凝水是每层都排到地上经过地漏间接排水出去有每层都这样设的必要么?不能每层连接立管再最底层再排到地漏或地沟么?还有一个问题是今天去图纸会审有一个问题是冷凝水水平走的太远受风管阻挡难以放坡,问能不能就近装立管排放我认为可以工程是商场,不知道就近排放有没有什么注意的地方如果就近排放还需要每层都间接排水么?直接上下相通可以吧最底层才间接排水

公司以前的一个图中冷凝水是每层都排到地上
经过地漏间接排水出去
有每层都这样设的必要么?不能每层连接立管再最底层再排到地漏或地沟么?

还有一个问题是
今天去图纸会审
有一个问题是冷凝水水平走的太远
受风管阻挡难以放坡,问能不能就近装立管排放
我认为可以
工程是商场,不知道就近排放有没有什么注意的地方
如果就近排放还需要每层都间接排水么?
直接上下相通可以吧
最底层才间接排水


1149604217203.jpg

prettypan
2006年06月06日 23:20:28
2楼
冷凝水最好集中排放,向你所说的设置一立管,从底层集中排掉,每层都排到地漏再排掉,当然,这种方法也没错,但是没有集中排放好。
回复
pxyong2008
2006年06月07日 10:12:11
3楼


还是就近排放容易施工。
回复
农民不懂高压电
2006年06月07日 11:51:40
4楼
赞成就近排放。集中排放难度太大。
回复
tkdy2002
2006年06月07日 14:30:51
5楼
我把示意图画出来大家看看
一:这是原图的方法,每层的冷凝水集中后排到地漏中
施工方说水平距离太长难以放坡
我看很多图都是按这种方法,排到卫生间的地漏
回复
tkdy2002
2006年06月07日 14:34:19
6楼
二:如果改的话
打算挨比较近的合一个立管排水
回复
tkdy2002
2006年06月07日 14:35:16
7楼
三:能不能这样做呢?
这样也算间接排水吧
回复
tkdy2002
2006年06月07日 14:39:13
8楼
四:如果不影响坡度的时候
能不能这样做呢?
回复
tkdy2002
2006年06月07日 14:41:12
9楼
高手指教

能说明一下么?
老大
难度都有哪些?
回复
农民不懂高压电
2006年06月07日 17:02:35
10楼
集中排放难以保证坡度啊,
除非层高很高,装修给你留足够的空间。
回复

相关推荐

APP内打开