【请问】为什么电流互感器变比越大体积就越大呢?
waiting325
waiting325 Lv.6
2011年07月14日 17:26:34
来自于变压器
只看楼主

为什么说电流互感器变比越大体积就越大 而且容量不好做大呢?比如 100:5 的 要比 300:5 的大 ?

为什么说电流互感器变比越大体积就越大 而且容量不好做大呢?
比如 100:5 的 要比 300:5 的大 ?
wlszjs
2011年07月14日 20:47:49
2楼
那当然,变比越大,二次侧绕的匝数就越多。如果一次侧是一匝的话,100/5,二次侧需要绕20匝,300/5,二次侧就需要绕60匝。
回复
waiting325
2011年07月15日 11:49:02
3楼


对啊
我也是这么理解的
可是老师傅给我说的是 100:5 的 比300:5的大
我不知道是我听错了
还是我理解错了
恳请大侠指点啊
回复
qian68747
2011年07月15日 19:52:28
4楼
你的老师说错了把,自己去电气点看看啊,变比越大,使用的一次电流就越大,这样一次电缆就越粗,互感器的孔就要大。应该是变比也大,互感器就越大。
回复
dianqipanli
2011年07月15日 21:04:44
5楼
楼主所述问题叙述的就自相矛盾,主题:变比越大体积越大;具体;比如100:5的要比300:5的大?
100:5和300:5哪一个变比大?
回复
zjwzdl778
2011年07月15日 23:46:04
6楼
150:5以下的变比一般都是用200/5、300/5改的,如果用一次穿心的话,由于硅磁的感应,变比越小,就要求越高,很难调,所以100/5比300/5的外形大
回复
waiting325
2011年07月18日 12:29:25
7楼

应该是您说的这个样子
谢谢
回复
woaidigou001
2011年07月22日 15:05:14
8楼
大多变电室 用的互感器都是变比大的 外形大
回复
waiting325
2011年07月28日 08:33:56
9楼


你好
我这个是gis里面的
不知道是不是不同呢?
这个地方我也一直很纠结
回复
zhangyabyq
2011年12月15日 12:16:50
10楼
这个跟为什么变压器的容量越大 体积也越大的道理一样的
回复
cjxxsld
2012年12月01日 10:33:40
11楼
楼主没有说清楚产品的型号, 例如浇注型产品, 100/5和300/5他们的外形尺寸是一样的
回复

相关推荐

APP内打开