星三角降压启动二次原理图
sasa6188
sasa6188 Lv.7
2006年05月16日 02:00:40
只看楼主

图纸简介: 星三角降压启动二次原理图!!! 附件名:20064301146406803349.zip 文件大小:30K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

星三角降压启动二次原理图!!!



附件名:20064301146406803349.zip

文件大小:30K

(升级VIP 如何赚取土木币)

jjf1978
2006年05月16日 16:11:56
2楼
原理差不多,方式有别而已.
回复
sailyoung
2006年05月16日 22:24:28
3楼
1 总动控制1KA好像无法控制电机,可能是13处的FU应该写为1KA,FU是熔断器。此外,17-19间的FU应该为KM1
2 13处的1KA(原图是FU)应该移到21SA后,否则在水位正常时候无法调为手中状态。
3 故障报警系统在电机正常停止工作时候(例如正常水位)时会报警,属于误报。
4 警报解除系统无法在接触警报。
5 时间继电器的图好像不正确,线圈下面应加个小矩形,里面画一个×,接触器的圆弧应该倒过来,下面应该为双线,而不是单线,同样的问题也出出现在热继电器上,应该是FR,而不是HK(或许这时另一种画法?)
6 主电路加上熔断器比较保险
把楼主的图修改了下(下面的附件),希望大家帮我检查下是否符合要求
1 主要是报警方式改为当水位超过最高警戒水位电机仍在运转报警;水位低于最低警戒水位电机仍为启动时候报警。
2 在手动状态下,自动报警装置不工作
本人一介书生,如果错误,望各位指正,勿笑。
回复
sailyoung
2006年05月17日 22:42:34
4楼
不会吧,没人指点下?
回复
asop
2006年05月18日 14:53:47
5楼
没端子图啊???
回复
yang21599252
2006年05月18日 15:33:57
6楼
你这样安全性不高
回复
qihonglei1234
2006年05月18日 19:03:49
7楼
1、时间继电器长期带电不妥,
2、用KT来控制KM2,有点问题!建议用接触器的辅助来控制。
回复
sailyoung
2006年05月19日 11:08:03
8楼


时间继电器与普通继电器的线圈有什么区别?为什么长时间通电不好?
回复
ccc678
2006年05月19日 11:40:11
9楼
为什么不可以?有相关规定吗?请教.
回复
ccc678
2006年05月19日 11:42:53
10楼
3楼的主电路加熔断器,还是不加的好,因为断路器本身有短路保护功能.
回复
sasa6188
2006年07月09日 10:44:17
11楼
楼上的朋友们,谢谢你们提出宝贵的意见,主电路上加熔断器是多余的,因为断路器本身有短路保护功能.交流下面有热继电器也有过载保护.还有时间继电器与普通继电器的线圈有什么区别?为什么长时间通电不好?三楼的朋友,你把这图纸修改后工能就改变太多了.
回复