关于电梯前室开关设置问题
moller2009
moller2009 Lv.9
2011年06月17日 10:47:24
来自于照明工程
只看楼主

根据规范要求,高层住宅电梯前室不能采用节能自熄开关但是在实际使用当中我看都是用的声光控开关

根据规范要求,高层住宅电梯前室不能采用节能自熄开关
但是在实际使用当中
我看都是用的声光控开关
jiangbo88
2011年06月17日 21:29:22
2楼
电梯前室灯具的开关必须带强制点亮功能。
回复
moller2009
2011年06月27日 09:35:23
3楼
如果电梯前室设置了双头应急灯和疏散指示安全出口等
那么电梯前室顶上的吸顶灯可以采用声光控开关控制呢?
回复
加肥猫
2011年06月27日 12:59:33
4楼
我一直比较赞同规范的观点,因为电梯前室人员流动相对频率较大,频繁启动灯具没有意义。而且我注意到目前设计师及项目都是这么安装的。
回复
fr1406
2011年06月27日 20:57:05
5楼
声光控的开关有一个很大的缺陷:打雷的时候,一个雷下来楼道灯全部亮了。
这是在使用中的经验,所以我认为电梯间用声光控的开关不太科学。
回复
weilmeng
2011年06月27日 23:02:38
6楼
支持肥猫的观点
回复
moller2009
2011年07月01日 11:04:02
7楼
但是物业想要节约电费啊
长明灯没人关啊
浪费电啊
回复
jslxzjh
2011年07月06日 17:48:05
8楼
现在很多使用人体红外感应了,使用声光控少了,然后设置成双灯头,一个消防状态下强启,一个普通照明,使用人体红外感应,只不过灯具寿命估计要短了
回复
hua-39615
2011年07月07日 11:14:12
9楼
我在设计中用的都是带强制点亮功能的吸顶灯,审图也过
回复
moller2009
2011年07月11日 11:00:06
10楼
人体红外感应灯
我在工程中看到一个项目用过
在电梯前室半天不来神
回复