住宅可视对讲系统如何与消防报警系统联动?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2011年05月31日 23:55:18
来自于防雷减灾
只看楼主

如题,消防的时候,如何解除住宅可视对讲系统对出入口的控制,让疏散得以顺畅?

如题,消防的时候,如何解除住宅可视对讲系统对出入口的控制,让疏散得以顺畅?
netling
2011年06月03日 10:19:07
2楼
有几点需要明确的
1、首先,住宅的可视对讲在疏散楼梯上是不做的,所以不影响人员从住宅内通过疏散楼梯疏散
2、在单元入口,可视对讲对门是有控制的,但一般均是单向控制,即人员从外进入单元需要刷卡,而出门仅需要按出门按钮即可,所以也不影响疏散
3、实在要联动,现在的门禁系统均设置了断电失效,所以可以考虑火灾时切断门禁的电源的方法
回复
bigshoes
2011年06月04日 20:03:24
3楼


1.地下室的疏散楼梯常常与住宅的楼梯合用,这样必须要打开可视对讲的门才能疏散啊。
3.要实现断电失效,我应该在什么位置切断住宅可视对讲系统的电源?
回复
netling
2011年06月09日 09:40:48
4楼
地下室的楼梯与住宅楼梯合用,但是地下室的疏散楼梯不是疏散到1F的住宅大堂,再从单元门疏散的吗,单元门的门禁是单向的啊,有出门按钮的,为什么要打开可视对讲的门才能疏散呢?不明白
有火灾报警系统的,可以利用模块切断配电箱向门禁输出的电源即可
回复
tibetuuu
2012年05月21日 10:55:42
5楼
所以楼主问地下一层往一层疏散的门,对讲怎么和消防报警联动。一层的门是不需要,但是地下一层的门装了对讲门禁,要往疏散方向走就必须要先打开这个门才可以。
回复
templiu
2012年05月23日 10:03:41
6楼
电锁使用断电开的阴极锁,可视对讲系统不用电池和UPS电源即可.火灾时切断电源门自动打开
回复
xhmdy434
2012年05月24日 17:07:07
7楼
对的,在可视门禁的电源箱里有一个切断电源的模块,与火灾报警联动,火灾时门锁断电失效,里外都能打开
回复
liujia.cn
2016年05月31日 13:45:14
8楼
netling 发表于 2011-6-9 09:40 地下室的楼梯与住宅楼梯合用,但是地下室的疏散楼梯不是疏散到1F的住宅大堂,再从单元门疏散的吗,单元门的 …同意,我也是这样考虑的
回复
cnhanhan
2016年06月01日 08:48:15
9楼
门禁电源接入到消防应急配电箱取电,联动脱扣即可。
回复
希望在前方
2017年04月13日 09:40:04
10楼
学习学习。
回复
希望在前方
2017年04月15日 18:59:00
11楼
路过,看看
回复

相关推荐

APP内打开