高压开关柜内保护CT准确级如何选?
bulllove99
bulllove99 Lv.3
2011年05月21日 02:37:00
只看楼主

高压开关柜内电流互感器 保护用P级,但常见的有10P20,5P30,5P35,5P10等等等等 请问1、5P30表示什么意思;2、选取的原则是什么3、主进柜跟出线柜的选择是否有差异比如10kV开关柜内变比为600/5A的CT 10kv短路有效值为20kA 应选多少谢谢!!!!!!

高压开关柜内电流互感器 保护用P级,但常见的有10P20,5P30,5P35,5P10等等等等
请问1、5P30表示什么意思;
2、选取的原则是什么
3、主进柜跟出线柜的选择是否有差异
比如10kV开关柜内变比为600/5A的CT 10kv短路有效值为20kA 应选多少
谢谢!!!!!!
奔跑的人
2011年05月30日 14:09:14
2楼
5P表示准确级,30表示一次电流为额定电流30倍时误差<=5%

[ 本帖最后由 heliosjia 于 2011-5-30 15:27 编辑 ]
回复
bulllove99
2011年06月03日 23:44:19
3楼


那再请问 一次电流的额定值是 CT的变比吗?如果是那么短路电流为21kA的10kV,出线变比为300/5A的怎么考虑?
回复
electricity
2023年12月26日 15:12:30
4楼

1.中压一般5P20就可以。2. 这路的速断保护要先算出来。3.速断值X2,除以20,得到CT一次电流。4. CT容量看你的电缆和保护负荷,柜内的保护,15VA一般都够了。大致原则是这样的。

回复

相关推荐

APP内打开