制冷空调常用的知识一、 热力学单位:1bar=1kg=0.1Mpa 1英寸=0.0254米 1英尺=0.305米 1磅=0.454千克1英制加仑=3.78×10-3立方米 1Kpa=0.145psi=0.145磅/平方英寸华氏度(F0) 摄氏度(C0) 1马力=0.746千瓦二、 水源热泵的常用知识1、 压缩机的油位正常在2/3处。2、 对于板换式机组热水一般为下进上出,冷水一般为上进下出。3、 对于干式蒸发器,正对水管接口水流方向为右进左出。4、 热泵:以消耗一部分高质能(机械能,电能)或高温位热能为代价,通过逆卡诺循环把人能由低温位物体转移到高温位物体的能量利用装置。三、制冷常识。1、干式蒸发器:制冷剂液体在壳管式换热器管内蒸发,从而冷却管外液体载冷剂(如水)称为干式蒸发器。2、满液式蒸发器:制冷剂液体在壳管式换热器管外蒸发,从而冷却管内液体载冷剂称为满液式蒸发器。3、制冷剂R22的化学成分为二氟一氯甲烷(CHClF2)4、过热度:过热蒸气的温度和其压力对应的饱和温度之差。5、过热蒸气:蒸气的温度高于其压力所对应的饱和温度时此时的蒸气称为过热蒸气。6、过冷度:如果液体的温度低于其压力所对应的饱和温度时则此时液体称为未饱和液体,或过冷液体,其温度之差称为过冷度。7、摄氏温度℃与热力学温度K的区别: 摄氏温度每1℃与热力学温度1K是相等的,但两种温度的起始点不同。它们之间的换算关系是:T(K)=t(℃)+273.158、比热容:单位质量工质在温度每变化1K时所吸收或放出的热量。三、 压缩机运转试车需确认以下事项。运转前1、 确认主电源与控制电源的电压和频率,相序。2、 检查视油镜中的油位是否填满。3、 (冷却水、冷冻水、冷媒)各进出口关断阀是否皆已开启。4、 确认各电源线,保护开关,接地线皆确实锁固完成。5、 摇测电机的绝缘电阻大于0.5兆欧(必须使用500V的绝缘电阻表)。运转中1、 启动时确认高压表上升,低压表下降,错误时应立即关机确认接线。2、 运转时若有异常声音或状况,请停机查明原因后再开机或与压缩机制造商联系。3、 运行中压缩机的电流不得高于其铭牌上的额定电流。4、 各容调阀的动作正常。四、 汉中螺杆压缩机的一些技术资料1、 R090-R520机型每小时的启动次数不得超过6次,R570以上的机型每小时的启动次数以4次为限,每次开机运转时间在5分钟以上。2、 启动时星接线运行时间一般为4±1秒,星转换到角接线的最大容许时间为40毫秒,可根据现场情况调整,但最长不超过7秒。3、 长期运转允许额定电压在±5%以内,瞬间允许±10%以内。4、 电子保护器绕组温度设定为120℃,复归温度为75℃,排气温度设定为110℃,复归温度为60℃。5、 油位不足压缩机停机建议延迟60-90秒,油过滤器的压差设定为0.25Mpa.6、 油加热器:当环境温度较低时制冷剂会大量的溶入冷冻油中,降低了油的粘度指标,把油温提高将制冷剂蒸发出来,以确保机油的润滑作用,保持油温在23℃以上才可以运转压缩机。7、 喷液:当压缩机的排气温度超过90℃时必须使用喷射系统,喷液温度开关设定值建议为85-99℃,但长期运转排气温度不得超过105℃。8、 若排气温度过低,则说明压缩机的吸气口有许多的液体冷媒吸入,一般排气温度应维持在排气饱和温度25-30℃方属正常。五、 热力膨胀阀1、 热力膨胀阀,热泵机组中供液系统的调节阀是由热力膨胀阀和主阀组成,热力膨胀阀逆时针调整为开启,主阀顺时针调整为开启。2、 热力膨胀阀的调整必须在机组正常运转的情况下运行。3、 调整方法:调整膨胀阀平衡弹簧的预紧力,使蒸发压力等于给定值,也就是使蒸发器制冷剂的过热度在3-5℃之间,也就保证了进入蒸发器的制冷剂流量是合适的,若过热度太小说明流量过大,可把调节杆顺时针方向旋转1/2-1圈,以增加平衡弹簧的预紧力,减小阀开度。若过热度大说明流量小,则可将调节杆逆时针方向旋转1/2-1圈,以减少平衡弹簧的预紧力,增大阀的开度。(调节杆每转一圈过热度变化约为1-2℃)六、 电子膨胀阀1、 EX8电子膨胀阀驱动模块指示器Description Valve opensGreen LED Valve closesGreen LED Power Green LED Alarm Red LED Off Off Off Off Off Power sulpply — — On Off Valve is opening Blink Off On Off Valve is fully open On Off On Off Valve is dosing Off Blink On Off Valve is fully dose Off On On Off EEPROM read err Off Off On Blink Motor connection error Blink Blink On On Pressure and or temperature probe(s) error Off Blink On On EEPROM write error Off Off On On 2、 上海关澳冷冻空调器材有限公司电子膨胀阀驱动/控制模块ACO/ADR说明○1、驱动部分为24VDC,控制部分为5VDC。○2、交付的ALCO EXV处于半开位置,在关闭阀之前不要对系统进行充注,充注前请将发关闭,首先接通控制驱动模块电源时间30秒,关闭阀之后,切断驱动/控制块电源,对系统充注制冷剂,开启系统检查过热度和工况。○3故障指示:故障内容 报警灯 阀开灯 阀关灯温度传感器故障 常亮 闪亮 闪亮压力传感器故障 闪亮 闪亮 闪亮压力>MOP设定值 闪亮 正常 正常过热度≤-1℃ 常亮 正常 正常七、 热泵机组的参数设置参数名称 设定值 代码1#制热温度设定值 45.0℃ 1751—97511#制冷温度设定值 11.0℃ 8182#制热温度设定值 45.0℃ 8002#制冷温度设定值 11.0℃ 888制热温差设定值 5.0℃ 999制冷温差设定值 5.0℃ 1000制热温度上限 55.0℃ 1001制冷温度下限 6.0℃ 258自动增减载时间 1800秒 251 9898 6871181 8690八、 比泽尔与莱菔康压缩机的电磁阀位置说明:1、 比泽尔两个能量调节电磁阀站在排气侧右手为CR1,左手为CR2压缩机型号 满负荷 第一级 第二级能级 100% 75% 50%HSRC64 CR1+ CR1- CR1- CR2+ CR2+ CR2-HSRC74 CR1+ CR1+ CR1- CR2+ CR2- CR2-2、 比泽尔四个能量调节电磁阀 正对电磁阀CR1 75% CR2 50%CR3 25% CR4 100%3、 莱福康压缩机 站在压缩机排气侧右手侧为25%,左手侧为75%,中间为50%九、 常用压缩机的额定电流表比泽尔 复盛 汉中 莱福康型号 电流 型号 电流 型号 电流 型号 电流CSH-6551-50 79 SRF40H 82 R155H 116 CSH6561-60 98 SRF50H 98 R175H 122 CSH7561-60Y 98 SRF60H 116 R235H 165 CSH7571-70Y 124 SRF80H 154 R270H 215 CSH7571-90 162 SRF100H 202 R295H 250 CSH8551-80Y 144 SRF120H 247 R370H ● 275 CSH8551-110 182 SRF140H 260 R445H 290 CSH8561-90Y 162 SRF160H 303 R520H ● 352 CSH8561-125 215 SRF200H 363 R570H ● 395 CSH8571-110Y 182 SRF250H 460 R700H 493 CSH8571-140 231 R780H 528 十、热泵机组用导线及电缆的载流量表1、复盛压缩机说明提供的载流量表(可能为电缆的载流量)㎜2 14 22 30 38 50 60 80 100 125 159 200 250 325 400 500Amp 55 70 90 100 120 140 165 190 220 250 300 355 415 475 5352、汉中压缩机说明提供的载流量表(可能为BV导线的载流量)㎜2 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185Amp 40 52 71 99 130 160 202 249 306 353 404 4264、 电缆及导线的载流量表电缆截面 VV电缆载流量 YJV电缆载流量 VV表查载流量 BV载流量材料 Cu Al Cu Al 空气 直埋 Cu Al 3×4+1×2.5 29 22 40 30 42 393×6+1×4 38 29 50 40 54 513×10+1×6 51 40 65 50 50 56 79 703×16+1×10 68 53 85 65 67 73 103 983×25+1×16 92 71 115 90 87 91 135 1283×35+1×16 115 89 145 110 104 112 168 1593×50+1×25 144 111 175 130 135 137 215 2013×70+1×35 178 136 220 170 165 162 266 2483×95+1×50 218 168 270 205 204 195 322 3043×120+1×70 252 195 315 240 235 220 374 3503×150+1×70 297 228 360 275 278 253 440 4023×185+1×95 344 263 420 320 318 282 504 4583×240+1×120 390 296 500 358 378 332 3×300+1×150 437 332 注:○1VV电缆是指聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套。YJV电缆是指交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套。 ○2VV表查载流量空气中敷设是指环境温度在40℃时的载流量。直埋是指土壤温度在25℃时的载流量。 ○3BV是铜芯塑料电线,其中没有标注的1.0mm2铜芯是20A,铝芯是18A。1.5 mm2铜芯是25A,铝芯是20A。2.5mm2铜芯是33A,铝芯是30A。 ○4该表中VV电缆载流量和YLV电缆载流量均是根据上海胜华电缆厂的产品样本提供的数据。十一、制冷量的计算公式 制冷量(KW)=冷水温差(T1-T2)×水量×1000/860十二、制冷专业知识1、所谓的空调“匹”数,原指输入功率,包括压缩机、风扇电机及电控部分,制冷量以输出功率计算 一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡x1.162=2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量2、通常按照普通房间100~140W/m2,客餐厅按照140~160W/m2去乘以房间面积即得到估算制冷量值。如果房间向西且密封较差、人口多,应取较大值。实际选购时,应将估算值再增加10~15%。 在评估空调器性能时,不妨计算一下空调器的能效比。3、 制冷量是空调器在密闭的房间制冷时,单位时间内除去的热量。 4、空调器铭牌标称的制冷量是名义制冷量,即室内温度27度、室外温度35度时的制冷量。 若室内温度低于27度、室外温度高于35度时,其制冷量必然低于名义制冷量。国家标准规定,实测制冷量,允许不低于铭牌标称制冷量的92%。 5、“匹”是国外空调器的规格,这是衡量压缩机输出功率的,与制冷量有一 定关系,但不是我国的标准。 6、 按新的国家标准,制冷量用“瓦(W)”来表示,如:2200W、2600W等。7、物理学中引入了“比热容”的概念:单位质量的某种物质温度升高1℃吸收的热量。如1kg水温度升高1℃吸收的热量为4.2×103J,即C水=4.2×103J/(kg?℃)。 8、水源热泵是什么?和普通的中央空调有什么区别?初装价格、运行成本和寿命上有哪些不同? 普通的中央空调是利用室外的制冷机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。   水源热泵技术可利用地球表面浅层水源如地下水、河流和湖泊中吸收地太阳能和地热能而形成地低温低位热能资源,并采用热泵原理,即通过少量的高位热能的输入,把不能直接利用的低位热能转化为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能的目的。水源热泵是具备了利用地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。   空调热泵按其热源来分可分为空气源热泵和水源热泵。 十三、Refcomp应用手册介绍的相关知识一、基本知识1、内置容积比Vi:制冷气体在起始时的容积和压缩阶段终了时的容积之间的比值。当压缩比与蒸发压力和冷凝压力之间的比值一致时其压缩比效率最高。建议热泵的Vi=3.2二、压缩机的润滑:1、压缩机油的作用:①相邻压缩腔之间的动态密封。②轴承与转子润滑。③制冷量控制滑阀的调节。④冷却。2、润滑油的循环是由于油分(处于排气压力)与喷射点(该处的压力略高于吸气压力)之间形成的牙差而实现的(无需油泵)。3、压缩机允许若干秒钟的干运行,干运行可以理解为压缩机无油运行状态。4、油压差:HP:排气侧压力(高压),OP:润滑油离开油过滤器时的压力,(油压)。HP-OP之间的差值就是油压差。设定值应该在1.5bar-3.5bar之间。5、油加热器的作用:防止在停机期间,油中有制冷剂过度稀释而影响润滑效果。下列情况油加热器必须工作:○1压缩机安装在室外(如果需要应对油分离器进行绝热保温)。○2压缩机处于长时间停机状态。○3制冷剂过多。○4制冷剂在压缩机内冷凝是非常有害的,在压缩机停机期间,油槽中的温度必须是整个制冷系统中的最高温度。○5压缩机换季运行前油加热器必须提前加热至少24小时。6、通过油视镜可以判断润滑油中制冷剂是否过量。长期过多的泡沫表示有制冷剂在油中稀释。如果使用液体喷射油冷却方式也可能造成泡沫过多的情况。三、压缩机的制冷量的调节:1、滑阀控制制冷量调节的原理就是减少吸气容积,滑阀的是通过油压驱动油压缸内的活塞来控制的。2、最小制冷量级的运行:由于在最小制冷量级时,电机的冷却无法保证,所以最小制冷量级只能用于压缩机的起动和停机阶段。3、Refcomp公司建议:○1为了避免电机过热,50%制冷量以下的运行时间不要超过5分钟。○2不要直接从满负荷状态减到最小负载状态,如果必须做压缩机必须在对50%状态运行至少3分钟。负荷突然减少到最小制冷量是可能会造成大量的制冷剂回到压缩机,引起液击。○3回气速度减慢会引起压缩机的回油不足。○4由于压缩机的效率降低或制冷剂质量流量降低,会引起排气温度升高。○5压缩机在低电压时会造成电机过热,当电压超过额定电压时有时可能发生意外。四、压缩机内的主要元件:1、安全阀:当吸排气压差超过26bar时打开,低于此值时自动关闭。2、单向阀:当压缩机停机时会听到一个响声,这个响声是转子反转时特有的(由压缩机内压力平衡所引起的,),这个响声持续时间不应超过3秒,否则应检查是否更换单向阀。五、电气装置1、分绕组启动的时间间隔为1秒内,推荐值为0.6秒。2、星-三角启动不超过1.5秒,推荐值为0.8-1秒,K3接触器断开,K2接触器必须在延时35-50毫秒内吸合。3、电子保护器:○1测量热敏电阻链的阻值时测量电压不要高于3V,○2电阻链断路临界点是11600欧姆,复位临界点是11200欧姆。○3电子保护器动作的复位须手动断电至少2秒。4、供电电源:○1允许电压范围:额定电压±10%。○2允许相间电压不平衡±2%。○3允许频率范围±2%。○4

