求教:关于空调冷冻水供回水管之间旁通管问题
iamboy2571
iamboy2571 Lv.2
2011年05月19日 09:14:13
来自于中央空调
只看楼主

各位前辈:小弟才接手了一个物业工程前期介入的工作,成都天府软件园项目,问题是这样的,冷水机组冷冻水主出水管(DN500)与冷冻水泵进水管(DN500)之间接了一根DN300的旁通管,此旁通管上无任何阀门,小弟感觉这样接的话会造成水循环短路,大部分冷冻水将不进入分集水器,而直接在冷水机组与冷冻水泵小范围内循环,而设计师说这样做没问题。小弟以前做的项目一般都是在此位置或分集水器之间安装一个压差旁通阀装置,解决供回水管之间压差问题。

各位前辈:
小弟才接手了一个物业工程前期介入的工作,成都天府软件园项目,问题是这样的,冷水机组冷冻水主出水管(DN500)与冷冻水泵进水管(DN500)之间接了一根DN300的旁通管,此旁通管上无任何阀门,小弟感觉这样接的话会造成水循环短路,大部分冷冻水将不进入分集水器,而直接在冷水机组与冷冻水泵小范围内循环,而设计师说这样做没问题。
小弟以前做的项目一般都是在此位置或分集水器之间安装一个压差旁通阀装置,解决供回水管之间压差问题。
具体详见附件照片
请各位前辈给分析一下利弊

旁通管.jpg

免费打赏
forrest_chen
2011年05月19日 13:06:26
12楼
确实有点问题啊...
回复
damy.he
2011年05月19日 14:04:06
13楼
,路过来学习的,谢谢啦
回复
gkl1030
2011年05月19日 14:40:34
14楼
楼主啊 ,有没空吧图纸发到我邮箱 GKL1030@126.COM ,学习下 。这个看不清出
回复
xuhailiahui
2011年05月19日 14:46:18
15楼
这系统没问题,大家说的那跟是平衡管, 压差旁通管在二次泵上面!
回复
zhaowenliangde
2011年05月19日 14:46:23
16楼
除了你说的300的旁通管外图纸上设计了旁通,旁通管绝不是你说的那根300的管。
回复
sodacillin
2011年05月19日 16:22:23
17楼
手册上就是这么画的,可谁敢说这么做就没问题?还是少用为好。
二次泵系统其优势主要在于:1.降低系统整体压力;2.不同支路间末端空调负荷特性或管路阻力相差过大。
如果不是以这两点为目的,我觉得还是一次泵变流量系统更好。
厂家把机组性能吹得那么高,不懂设备的设计人员有什么理由好怕的。

[ 本帖最后由 sodacillin 于 2011-5-19 16:28 编辑 ]
回复
liudedi
2011年05月19日 16:22:40
18楼
我不知道,关于压差旁通阀的,请赐教
回复
yuan_toxic
2011年05月19日 16:30:49
19楼


同意,没有问题。
我们公司做过的所有工程都是这样的。
回复
hw_1019
2011年05月19日 16:34:43
20楼
系统即为二次泵系统,那根管就是盈亏管,设计没问题
回复
阿土老伯
2011年05月19日 17:09:57
21楼
这样做的系统也是比较常见的,但需注意的是1 系统的各个辅机参数应相互匹配,2 自控系统的设置应落实到位。仅从以上的图中还无法看到这两点。
相对来说,二次泵系统的运行状态比一次泵变流量的运行状态有更多的可变性,控制起来也更复杂。所以我感觉还一次泵系统更简单省心,当然一次泵系统对主机及辅机也有一定的要求。
回复