请教大家,给10kV中压变频器馈电的断路器应该设置什么保护?
tonyjeans
tonyjeans Lv.5
2011年05月18日 15:24:00
来自于断路器
只看楼主

因为10kV电动机要求变频,所以设置了中压变频器。但是给该变频器馈电的断路器应该设那些保护呢?哪位高人知道?希望不吝赐教啊。谢谢了。

因为10kV电动机要求变频,所以设置了中压变频器。但是给该变频器馈电的断路器应该设那些保护呢?哪位高人知道?希望不吝赐教啊。谢谢了。
iamcmh
2011年05月18日 15:53:29
2楼
如果有绕过变频器直接启动的要求,那就要按电动机保护要求配。
如果必经变频器,则负责保护至变频器这段的线路即可。电动机的保护由可由变频器自己完成。
回复
tonyjeans
2011年05月18日 16:10:40
3楼
哦,也就是说带旁路的需要按照电动机的保护配置,不带旁路的只需要设置 速断 过流和零序就可以了是吧。