断路器的额定电流为什么是计算电流的1.1倍?依据在哪里?
ghostwode12
2011年05月06日 15:36:32
来自于断路器
只看楼主

如题。。。。措施中只说断路器额定电流大于等于计算电流即可大家帮帮忙

如题。。。。
措施中只说断路器额定电流大于等于计算电流即可

大家帮帮忙
jkhzy
2011年05月06日 23:36:21
2楼
惯例也可以,你要1.2也没得哪个说你
回复
z1g2d3
2011年05月07日 18:05:29
3楼
楼上同志说的很有道理
回复
无影
2011年05月07日 18:41:44
4楼
留点裕量,防止增加设备后无法正常使用的情况。所以末端一般要大一些。在上级用使用系数来平衡
回复
rk5707
2011年05月08日 17:15:36
5楼
1.1 ????没听过 1.25 听过~!~!
回复
xianzi8023
2011年05月08日 21:30:13
6楼
技术措施上说的很详细了啊.
回复
fulyxu
2011年05月08日 21:54:01
7楼
国家规范上有要求。
你如果没按1.25倍选,有些审查师会提。
回复
wuchiqun
2011年05月09日 07:07:45
8楼
设备满载运行,允许短时间超载10%—20%负荷运行,为确保设备正常运行,断路器额定电流应按设备1.25倍选择。
回复
lj556888
2011年05月09日 14:26:48
9楼
好像是1.3倍吧
回复
lujing9452
2011年05月10日 12:59:47
10楼
这个很好理解,考虑到电压波动。如果按95%的电压,此时电流就是额定电压的计算电流的1.05倍。如果按90%的电压(在较远的地区),就是1.1倍了。
回复
zgh198279
2011年05月10日 15:07:50
11楼
把规范传上来看一下
回复

相关推荐

APP内打开