室外潜水泵向水箱供水潜水泵是否变频控制呢?
hao276
hao276 Lv.7
2011年04月11日 13:07:15
只看楼主

在室外打个水井供水 如果在室内设水箱 水箱水头不够 水箱出水端要加加压泵(变频控制),那么室外潜水泵向水箱供水潜水泵是否变频控制呢?

在室外打个水井供水 如果在室内设水箱 水箱水头不够 水箱出水端要加加压泵(变频控制),那么室外潜水泵向水箱供水潜水泵是否变频控制呢?
hao276
2011年04月11日 13:09:17
2楼
不加水箱 直接用潜水泵变频控制 向室内给水可以不加水箱吗 有这方面的规范吗
回复
bj2574
2011年04月12日 10:08:45
3楼
1.如果枯水期水井的出水秒流量满足建筑要求,可以不设水箱。
2.如果室内设水箱,室外潜水泵向水箱供水,潜水泵水位控制即可,不必变频控制。
回复
hao276
2011年04月12日 11:14:38
4楼
1.枯水期水井的出水秒流量 查什么资料?
2.潜水泵水位控制是怎么回事 能具体点说吗?水箱水位满足要求了 潜水泵就应该停止运转吧。
问一下怎么给你分 哈哈
回复
bj2574
2011年04月12日 16:35:03
5楼
打井时的抽水实验报告,不把握就设水箱。
所谓水位控制,就是以设计满水位为停泵点;
满水位与溢流水位之间设停泵事故报警;
满水位下的某个位置为开泵点,停泵点与开泵点之间不小于500mm且不小于5分钟的水泵出水量;
开泵点下的某个位置为开泵事故报警。
回复

相关推荐

APP内打开