镀锌钢板厚度和耐火极限
lemonocean
lemonocean Lv.4
2011年04月06日 15:02:52
来自于通风排烟
只看楼主

上海市的消防规范,有防火风管之说.另外对穿越防火分区的排烟风管要求有1h,2h要求.但是寻找规范,无此类说明,多厚的钢板可到达此效果. 另外如果镀锌钢板不能满足耐火极限要求,那无机玻璃钢风管是否可行,也找不到相应的厚度要求.请问,在实际安装中,施工单位和设计单位各是如何做的.

上海市的消防规范,有防火风管之说.另外对穿越防火分区的排烟风管要求有1h,2h要求.但是
寻找规范,无此类说明,多厚的钢板可到达此效果.
另外如果镀锌钢板不能满足耐火极限要求,那无机玻璃钢风管是否可行,也找不到相应的厚度要求.
请问,在实际安装中,施工单位和设计单位各是如何做的.
苗王
2011年05月21日 19:47:53
2楼
这个问题提得好!
钢板风管的耐火等级在任何规范和资料中都不能查到!
建议版主置顶!
请要求风管达到1h、2h耐火极限的专家们帮忙,帮忙指导在何处能查到耐火极限与钢板风管厚度的关系。
做工程设计,“依据”是生命。
回复
xufulinz
2011年05月22日 19:20:54
3楼
关于防火风管的问题;
现在的国家规范这是一个空白点,国家规范中只是规定要求设置的地方与耐火时间的要求,
而没有说明各种风管材料的耐火时间。
常规的镀锌钢板是不能满足这个要求的。如要符合规范的要求,应该采用复合材料或土建风道来解决这个问题。
回复
苗王
2011年05月28日 23:41:35
4楼
国家规范中只是规定要求设置的地方与耐火时间的要求.----呵呵,只要求女婿品味高!
而没有说明各种风管材料的耐火时间。-----没说明品味高的具体要求!!
常规的镀锌钢板是不能满足这个要求的。-----一般的钱多、学位高、职位高的王老五并不满足选择女婿的要求!!!

呵呵,呵呵
这样的规范.......

如要符合规范的要求,应该采用复合材料或土建风道来解决这个问题。----写进条文说明呀!!!
回复
g_rong
2011年09月28日 10:48:29
5楼
没有哪里有明确多少厚的钢板对应的防火等级是多少,但有多少厚的防火板对应的防火等级是多少的说法,一般专业厂家都能提供,所以我们一般都采用排烟管外包相应等级防火板的作法来满足相关规范要求。
回复
g_rong
2011年09月28日 10:50:48
6楼
没有哪里有明确多少厚的钢板对应的防火等级是多少,但有多少厚的防火板对应的防火等级是多少的说法,一般专业厂家都能提供,所以我们一般都采用排烟管外包相应等级防火板的作法来满足相关规范要求。
回复
kawasakisiciao
2011年09月29日 10:51:07
7楼
是啊,正应为如此,才能让相关部门和人员上下起手。
回复
wmlrr1q2
2014年04月26日 13:57:07
8楼
学习中。。。。
回复
weikey001
2014年04月29日 21:32:47
9楼
6楼正解
回复
qijiwei
2015年01月19日 15:59:51
10楼
g_rong 发表于 2011-9-28 10:48 没有哪里有明确多少厚的钢板对应的防火等级是多少,但有多少厚的防火板对应的防火等级是多少的说法,一般专 …是否还需要隔热?隔热层在风管与防火板之间还是在防火板之外?
回复
summer_cad
2015年02月06日 10:36:12
11楼
qijiwei 发表于 2015-1-19 15:59 是否还需要隔热?隔热层在风管与防火板之间还是在防火板之外?图集号07J905-1这里看上去是没有隔热层的。从华东院的图纸上看,有些地方需要隔热层。有些地方不要的。
回复

相关推荐

APP内打开