BV线和BVR线都分别在什么情况下使用呢?
xinqite25
xinqite25 Lv.3
2011年03月22日 11:59:10
来自于照明工程
只看楼主

如题

如题
免费打赏
king2313
2011年03月22日 16:42:00
2楼
一、常用绝缘材料
电阻系数大于10的9次方Ω.cm的材料在电工技术上叫做绝缘材料。他的作用是在电气设备中把电位不同的带点部分隔离开来。因此绝缘材料应具有良好的介电性能,即具有较高的绝缘电阻和耐压强度,并能避免发生漏电、爬电或击穿等事故;其次耐热性能要好,其中尤其以不因长期受热作用(热老化)而产生性能变化最为重要;此外还有良好的导热性、耐潮和有较高的机械强度以及工艺加工方便等。

二,绝缘材料的分类和性能指标
1、分类
电工常用的绝缘材料按其化学性质不同,可分为无机具有材料、有机绝缘材料和混合绝缘材料。
(1)、无机绝缘材料:有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃、硫磺等,主要做电机、电气的绕组绝缘、开关的底板和绝缘子等。
(2)、有机绝缘材料:有虫胶、树脂、橡胶、棉纱、纸、麻、蚕丝、人造丝,大多用于制造绝缘漆、绕组导线的被覆绝缘物等。
(3)、混合绝缘材料:由以上两种材料加工制成的各种成型绝缘材料,用做电器的底座、外壳等。
2、性能指标
电工常用的绝缘材料的性能指标如绝缘强度、抗张强度、比重、膨胀系数等。
(1)耐压强度:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时,就会击穿。这个绝缘击穿的电场强度称为绝缘耐压强度(又称介电强度或绝缘强度),通常以1mm厚的绝缘材料所能承受的电压KV值表示。
(2)抗张强度:绝缘材料每单位截面积能承受的拉力,例如玻璃每平方厘米截面积能承受140
千克。
(3)密度:绝缘材料每立方米体积的质量,例如硫磺每立方米体积有2克。
(4)膨胀系数:绝缘体受热以后体积增大的程度。
3、绝缘材料的耐热等级
(1)Y级
绝缘材料:木材、棉花、纤维等天然的纺织品,以醋酸纤维和聚酰胺为基础的纺织品,以及易于分解和熔化点较低的朔料。
极限工作温度:90度。
(2)A级
绝缘材料:工作于矿物油中的和用油或油树脂复合胶浸过的Y级材料,漆包线、漆布、漆丝的绝缘及油性漆。沥青漆等。
极限工作温度:105度。
(3)E级
绝缘材料:聚脂薄膜和A级材料复合、玻璃布、油性树脂漆、聚乙烯醇缩醛高强度漆包线、乙酸乙烯耐热漆包线。
极限工作温度:120度。
(4)B级
绝缘材料:聚脂薄膜、经合适树脂粘合式浸渍复的云母、玻璃纤维、石棉等,聚脂漆、聚脂漆包线。
极限工作温度:130度。
(5)F级
绝缘材料:以有有机纤维材料补强的云母制品,玻璃丝和石棉,玻璃棉布,以玻璃丝布和石棉纤维为基础的层压制品以无机材料作为补强和石带补强的云母粉制品化学热稳定性较好的聚脂或醇酸类材料,复合硅有机聚脂漆。
极限工作温度:155度。
(6)H级
绝缘材料:无补强或以无机材料为补强的云母制品、加厚的F级材料、复合云母、有机硅云母制品、硅有机漆硅有机橡胶聚酰亚胺复合玻璃布、复合薄膜、聚酰亚胺漆等。
极限工作温度:180度。
(7)C级
绝缘材料:不采用任何有机粘和剂级浸剂的无机物,如石英、石棉、云母、玻璃和电瓷材料等。
极限工作温度:180度以上。

三、常用500伏以下配电、动力与照明绝缘导线
常用的电线与电缆分为裸线、电磁线、绝缘电线、电缆和通信电缆等。
根据所使用的材质可分为铜导线和铝导线。
以下我们说说低压绝缘导线。
常用的绝缘导线有:聚氯乙烯绝缘导线、丁腈聚氯乙烯复合物绝缘软导线和氯丁橡皮线。
常用的是聚氯乙烯绝缘导线和橡皮绝缘导线。
1、常用的是聚氯乙烯绝缘导线和橡皮绝缘导线
聚氯乙烯绝缘导线有:BV、BLV、BVR
橡皮绝缘导线有:BX、BLX、BXH、BXS
B—布线(例如:作室内电力线,把它钉布在墙上)
V—聚氯乙烯塑料护套(一个V代表一层绝缘两V代表双层绝缘)
L—铝线
无L—铜线
R—软线
S—双芯
X—橡胶皮
H—花线
BV—铜芯塑料硬线
BLV—铝芯塑料硬线
BVR—铜芯塑料软线
BX—铜芯橡皮线
BX R—铜芯橡皮软线
BXS—铜芯双芯橡皮线
BXH—铜芯橡皮花线
BXG—铜芯穿管橡皮线
BLX—铝芯橡皮线
BLXG—铝芯穿管橡皮线
2、常用绝缘导线的安全载流量
以下列出常用的
因为在这里不能以表格形式显示,以下数据从左到右依次表示为:
导线种类及标称截面积—安全载流量(A)—允许接用负荷(220V W)
2.5平方铝线—12A—2400W
4.0平方铝线—19A—3800W
6.0平方铝线—27A—5400W
10平方铝线—46A—9200W
1.0平方铜线—6A—1200W
1.5平方铜线—10A—2000W
2.0平方铜线—12.5A—2500W
2.5平方铜线—15A—3000W
4.0平方铜线—25A—7000W
6.0平方铜线—35A—10740W
9.0平方铜线—54A—12000W
10平方铜线—60A—13500W
0.41平方软铜线—2A—400W
0.67平方软铜线—3A—600W
1.16平方软铜线—5A—1000W
2.03平方软铜线—10A—2000W

[ 本帖最后由 king2313 于 2011-3-22 16:56 编辑 ]
回复
wvoooo
2011年03月22日 20:11:04
3楼
学习了
回复
wvoooo
2011年03月22日 20:11:29
4楼
学习了
回复
amins2011
2011年03月23日 13:19:30
5楼
BV是单层电线一般用途单芯硬导体无护套电缆。
今天在店里听到好几个电工说不愿意选择BV单铜芯电线的理由如下:
1)BV电线比较硬,容易折断 (我个人觉得没那么邪乎吧,要是这样都能短,说明产品不合格了)
2)穿管的时候BV电线不好穿,而BVR由于比较软,所以好穿管
3)BV线不好接开关插座等等
BVR电线中文名:铜芯聚氯乙烯绝缘软护套 电线电缆. 电线结构:导体+绝缘
. 字母B代表布电线,电压:300/500V. 字母V代表PVC聚氯乙烯,也就是塑料绝缘层. 字母R代表软的意思,要做到软,就是增加导体根数,减少每根线的直径. 结构:导体为铜丝,平均每根铜丝直径小于一毫米.
回复
binhuashejiyuan
2011年03月23日 20:13:52
6楼
现在室内布线一般都用BV很少有用BVR的,BVR容易断线,但BVR应该好施工。
回复
建筑电气
2011年03月29日 16:49:43
7楼
说了半天也没说什么时候用BV什么时候用BVR
回复
lwh4720
2011年03月29日 16:55:44
8楼
啊是BV是单芯,BVR基本上是多心呢?请教
回复
99xiong2008
2011年03月30日 15:09:29
9楼
R就是软的缩写,都是单芯的!
回复
superchao238
2011年03月30日 16:30:07
10楼
学习学习 中!!
回复
jason33184
2011年03月31日 10:57:06
11楼
我个人认为柜内线可以用BVR,不用这么大的强度,方便接线。