钢筋混凝土采用柔性接头的问题,急
yun05821
yun05821 Lv.2
2002年11月21日 22:49:54
只看楼主

请问,室外埋地的DN300-600的混凝土或钢筋混凝土排水管道,采用柔性接头时,用哪一种较好。一般柔性接头采用沥青接头和橡胶圈接头两种,但国标上此种规格的混凝土或钢筋混凝土管道柔性接头只有套环连接,不知为何没有橡胶圈接头的标准图

请问,室外埋地的DN300-600的混凝土或钢筋混凝土排水管道,采用柔性接头时,用哪一种较好。一般柔性接头采用沥青接头和橡胶圈接头两种,但国标上此种规格的混凝土或钢筋混凝土管道柔性接头只有套环连接,不知为何没有橡胶圈接头的标准图
免费打赏
mmj_j
2002年11月22日 12:41:15
2楼
当然用橡胶圈连接,采用承插口形式。具体可以咨询生产厂家。
回复
mmj_j
2002年11月22日 12:43:49
3楼
橡胶圈连接简单方便,无标准图集。橡胶圈连接和卡箍是两回事。
回复
woya
2002年11月22日 17:02:40
4楼
橡胶圈好,直接拉紧就好,我们用了很久了
回复
yun05821
2002年11月24日 14:05:48
5楼
我指的是排水管道,也用承插吗,一般排水管道用平口管吧,用企口的管道预制方便吗
回复
balance
2002年11月28日 15:23:55
6楼
就用承插口的钢筋混凝土管,橡胶圈接口,砂基,施工非常快,适用雨污水厂家很多,你在哪里
回复
yun05821
2002年11月28日 22:47:11
7楼
湖南长沙
回复
china-yinlong
2002年12月11日 12:28:44
8楼
建以您用巩义银龙给排水材料厂生产的KDTF型橡胶减震伸缩器。详情请查阅:
http:www.china-yinlong.com