散热器供暖和地板辐射采暖共用一台热水锅炉,该怎么办
lbwlucky@co163
2006年03月22日 08:29:54
只看楼主

工厂区的职工宿舍采用散热器采暖,办公区采用地板辐射采暖,散热器采暖系统设计供回水温度为95/70,地板辐射采暖供回水设计温度50/40,并且两者供热面积加起来比较小,就1万平,所以直接采用锅炉供暖,那么,这两个系统设计温度不同,该怎么进行设置?

工厂区的职工宿舍采用散热器采暖,办公区采用地板辐射采暖,散热器采暖系统设计供回水温度为95/70,地板辐射采暖供回水设计温度50/40,并且两者供热面积加起来比较小,就1万平,所以直接采用锅炉供暖,那么,这两个系统设计温度不同,该怎么进行设置?
lbwlucky@co163
2006年03月22日 13:11:00
2楼
在锅炉房设置地暖换热器,这样行不行?
回复
shaoleaho
2006年03月22日 13:56:26
3楼
设置换热器
回复
xiaqingxia1031
2006年03月22日 14:19:00
4楼
宿舍才应用地板辐射采暖。
回复
lbwlucky@co163
2006年03月23日 14:09:52
5楼
业主对职工宿舍要求较低,也为了节省点初投资。对办公室要求高点。
回复
zhanglei_wust
2006年03月23日 15:07:29
6楼
锅炉房设置换热器,供应地板采暖.
回复
7045chen@co163
2006年03月23日 15:12:39
7楼
加设置混水泵啊 ,多好的主意啊
回复
lbwlucky1980
2006年03月23日 21:42:12
8楼
设混水泵具体该怎么做?按理来说,冷热水混合更容易浪费能源,而且回水温度如果是40度,跟散热器70度回水混和后,就偏离了锅炉回水温度70度,这个问题怎么解决?
回复
zzb771120
2006年03月24日 08:53:34
9楼
方法有二
其一:锅炉水部分直接进入散热器,另一部分进换热器,换热器另一侧接地板采暖系统。
其二:锅炉水部分直接进入散热器,另一部分进混合器,与地板低温回水混合后送入地板采暖系统,不过这种方法浪费水资源。
回复
lbwlucky@co163
2006年03月24日 10:21:27
10楼
谢谢各位的解答,我决定还是采用换热器,呵呵
回复

相关推荐

APP内打开