火线与地线间有电压
lang19_ren
lang19_ren Lv.2
2011年02月17日 01:04:11
来自于照明工程
只看楼主

家里装修,自己动手装插座。有的被装修公司拆了,只留三根线。为分辨火线、零线,地线,带了万用表与测电笔。火线容易分辨,测电笔就可以。想用万用表先接火线,再分别接另外两根,有电压的自然是零线,没想到两根都有电压。请教是否建筑电气里零线与地线相连是惯例么?愿闻其详

家里装修,自己动手装插座。有的被装修公司拆了,只留三根线。为分辨火线、零线,地线,带了万用表与测电笔。火线容易分辨,测电笔就可以。想用万用表先接火线,再分别接另外两根,有电压的自然是零线,没想到两根都有电压。请教是否建筑电气里零线与地线相连是惯例么?愿闻其详
gen0808
2011年02月17日 02:23:55
2楼
不一定
地线与火线之间肯定是有电压的
回复
dianqipanli
2011年02月17日 03:44:17
3楼
PE、N在楼房入户总空开后才分开的,所以L线对他也是220V电压;用万能表不好分别。分别办法:
1.如果施工是正规做法,线色可以分别,N蓝色、PE黄绿双色;
2.从室内照明箱区分,PE线是从PE线汇流排或者与箱体接在一起配出的,用灯或者万用表很好找;
3.用一个用电负荷(台灯即可)接在L线和其它任意两棵线中的一棵上,如果漏电空开不动作,接的是L、N线;如果漏电空开动作了,接的是L、PE线。当然,前提是此回路得有漏电空开。
回复
lang19_ren
2011年02月17日 07:56:01
4楼
受教了,果然是这样的
回复
peaceonyou
2011年02月17日 09:53:04
5楼
很实用 谢谢
回复
xiaoshuiyue
2011年02月17日 12:22:29
6楼
呵呵,学习了.
回复
coolrender
2011年02月17日 14:39:41
7楼
现在到住户家里总配电箱,pe和n一定是分开的,用万用表通过数字电笔和万用表都可以找到,家里后端的线
回复
yunpiao123456
2011年02月17日 14:42:25
8楼
挺好的小窍门
回复
药水瓶盖
2011年02月17日 14:45:59
9楼
漏电开关时依靠通过测量地线上的电流动作的么?
回复
lqzhy
2011年02月17日 15:14:01
10楼
正规做法,线色可以分别,N蓝色、PE黄绿双色;
回复
lqzhy
2011年02月17日 15:14:32
11楼
PE线是从PE线汇流排或者与箱体接在一起配出的,用灯或者万用表很好找;
回复

相关推荐