如何进行钢筋混凝土柱+屋面钢梁结构的设计?
ns224205
ns224205 Lv.7
2011年02月14日 17:25:46
只看楼主

钢筋混凝土柱+屋面钢梁的结构用得比较多,但能正确理解和设计的不多。钢筋混凝土柱+屋面钢梁要按排架结构计算,屋面钢梁一般与钢筋混凝土柱采用铰接,这样构造简单些。因为钢筋混凝土柱+屋面钢梁的结构不满足CECS102:2002的条件,故屋面钢梁需按GB50017-2003的规定设计。由于门式刚架所承受的荷载较小,且考虑屈曲后强度利用,故CECS102:2002有关柱顶位移、屋面钢梁变形和翼缘宽厚比、腹板高厚比的规定比GB50017-2003宽松得多。因而按GB50017-2003设计屋面钢梁时,应尽量考虑屈曲后强度利用。由于GB50017-2003仅有等截面组合梁考虑屈曲后强度的计算公式,故屋面钢梁应采用等截面组合梁。当屋面钢梁跨度较大时,可根据情况分段采用不同的梁高。这样既能满足GB50017-2003的规定,又能获得比较经济的用钢量的效果。

goodrenxgl7808
2011年02月17日 11:23:29
2楼
分析有道理,伸缩缝的最大长度要求是按排架处理,还是如何弄
回复
cxg034
2011年06月15日 23:56:36
3楼
屋面刚才可以根据弯矩图才采用变截面钢梁 这样要经济些,构造也简单
屋面钢梁的计算可以执行门式刚架规范 没必要一定执行钢结构规范
太过保守
回复
daisong8
2011年06月20日 10:36:55
4楼
友情顶上,学习
回复
ns224205
2011年06月21日 13:07:11
5楼

第一、对于无视门式刚架规程的条件而盲目采用的人,无语!
第二、我想你没有明白我所说的意思就滥发言!门式刚架规程与钢结构规范计算屋面钢梁的主要区别在于,门式刚架规程可计算变截面屋面钢梁的稳定 (考虑屈曲后强度利用),而钢结构规范只能计算等截面屋面钢梁的稳定 (考虑屈曲后强度利用)。当跨度较大时,屋面钢梁的截面尺寸多由挠度控制,这样采用钢结构规范计算等截面屋面钢梁的用钢量与按门式刚架规程计算变截面屋面钢梁的用钢量差别不大。同时也没有运用规范不当的烦恼。
回复
yibuzhiyao
2011年06月27日 15:34:49
6楼
学习了,真没注意到这个问题。楼主是个有心人啊。建议置顶一段时间以惊醒后来者。
回复
yueyue_niao
2011年06月28日 10:26:18
7楼
可以用门刚设计,但是参数要按钢规的来设置。还有荷载取值按排架。这样设计叫活学活用。
回复
rxixilq
2011年06月28日 11:37:37
8楼
刚接触钢结构,正在做个砼柱钢梁的连廊,跨度比较大,砼柱和钢梁的连接按铰接算比较好(在翻规范和问几位前辈得出的结论)和楼主说的一致,
回复
tomatoeren
2014年01月20日 19:09:31
9楼
学习楼主分享。
回复
蓝天406
2014年03月13日 15:51:51
10楼

学习楼主分享。
回复
ckzdnpy
2014年03月13日 16:37:52
11楼
谢谢 多多学习了