多大容量的变压器和电动机必须要配置差动保护?
roappin
roappin Lv.2
2011年01月14日 14:44:51
来自于变压器
只看楼主

一般对多大容量的变压器和多大功率的电动机才必须要配置差动保护?业界有没有严格要求或规定?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-15 11:22 编辑 ]

一般对多大容量的变压器和多大功率的电动机才必须要配置差动保护?业界有没有严格要求或规定?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-15 11:22 编辑 ]
免费打赏
roappin
2011年01月14日 14:45:36
2楼
有知道的麻烦告诉下哈,谢谢先
回复
dusiwei
2011年01月14日 14:48:25
3楼
35kV以上的主变都要配差动保护,电动机这个不知道,我见1800kW的电动机配差动保护了!
回复
huqd_0323
2011年01月14日 16:34:48
4楼
参见GBT 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》:电压在10kV以上、容量在10MVA及以上的变压器,采用纵差保护。对于电压为10kV的重要变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时也可采用纵差保护。2MW及以上的电动机,或2MW以下,但电流速断保护灵敏系数不符合要求时,可装设纵联差动保护。
简单的说通常2MVA的变压器及2MW的电动机及以上配置纵差保护。

[ 本帖最后由 huqd_0323 于 2011-1-14 16:54 编辑 ]
回复
huqd_0323
2011年01月14日 16:39:57
5楼
3楼说的1800kW的电动机配置差动是正常的,是负荷规程要求的(2MW以下,但电流速断保护灵敏系数不符合要求的电动机,装设纵联差动保护)。变压器我认为关键还是容量。老规程就是只参考容量来考察吧~

[ 本帖最后由 huqd_0323 于 2011-1-14 16:56 编辑 ]
回复
roappin
2011年01月17日 16:22:04
6楼
谢谢各位,我们公司现在规定容量为6300KVA 及其以上的变压器和2000KW的电动机就要求配置差动保护。
回复
海中石
2011年01月17日 21:59:04
7楼
2011年01月19日 08:58:30
8楼
10MVA及以上单独运行的变压器和6.3MVA及以上的并列运行变压器,应装设纵联差动保护。6.3MVA及以下单独运行的重要变压器,亦可装设纵联差动保护。
回复
chen791111
2011年01月19日 09:00:27
9楼
2MW及以上的电动机,或电流速断保护灵敏系数不符合要求的2MW以下电动机,应装设纵联差动保护。
回复
roappin
2011年01月19日 16:08:48
10楼
学习了。。。。额呵呵
回复
sx717
2011年02月14日 07:52:26
11楼
一般情况:10MVA及以上的变压器;2MW及以上的电动机。
回复

相关推荐

APP内打开