同一配电室中两台变压器,一台接地了另一台保护也会动作吗?
淮岸听风
淮岸听风 Lv.12
2010年12月29日 11:26:59
来自于变压器
只看楼主

10KV配电室中有两台变压器,10KV为单母线,两台变压器高压侧接在同一母线段上,400V侧各自带A、B段母线,无母联,A、B段母线为独立的。变压器高压侧为三角形接线,低压侧为星形-11接线,同一配电室中,两台变压器的中性点是接地,接地点相距十多米。如果运行中一台变压器低压侧出线接地故障,另一台变压器保护装置会动作吗?两台变压器中性点上都配有零 序电流互感器---------两台变压器同型号,CT,保护装置 ,零序CT和整 定值、低压侧开关的配置都相同。

电老鼠按:请各位仔细看后面的回帖!特别是鄙人的在14、18、23楼的回帖。

如果有不同看法的,欢迎大家提出来交流,摆出自己的论点,并要有分析。不要只是简单的回复:另一台会跳或不会跳!

欢迎讨论、甚至争论,我们的目的是大家共同进步!^_^


[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 11:08 编辑 ]
suzhendong
2010年12月29日 15:57:37
2楼
好东西,谢谢楼主分享
回复
zyz8438
2010年12月29日 16:15:34
3楼
两台变压器高压侧并联在一起,但是低压侧相互独立。一台变压器低压侧接地故障,应该不会影响到另一台变压器上面吧。接地故障电流只会流过发生接地故障的变压器。
回复
淮岸听风
2010年12月30日 08:23:33
4楼
两台变压器中性点距离很近,没有故障的那台变压器中性的零序电流互感器中会不会有电流呢????这个问题以前没想过,并网审查时,一个电力专家提出的。。。此人没到现场,也不能与之交流下。。。困惑中。。
回复
zyz8438
2010年12月30日 11:24:41
5楼
不是两台变压器中性点距离很近,就会在非故障变压器中性点的零序电流互感器中有电流通过。关键是看你的N接地是怎么做的,是在变压器侧接地,还是在低压进线开关柜处接地,零序CT的安装位置与这个接地点之间的位置关系如何!
回复
淮岸听风
2010年12月30日 16:17:48
6楼
谢谢老鼠。
在变压器低压侧接地,零序电流互感器装在变压器内接地铜排上。低压进线柜内是A、B、C、N、PE五根母排进线。变压器与低压进线柜是靠在一起的,铜排出线。A变向A段母线供电,B变向B段母线供电。A、B段柜子靠在一起,只是母排不相连。TN-S系统。
A段母线上发生接地后,接地点与A变的接地点间有电流流过,零序互感器会检测到。B变中零序互感器的也可能检测到吧?只是两个接地回路的接地电阻不同,检测到的电流大小不同。。。。。这样理解对吗?:handshake

[ 本帖最后由 wangym3680 于 2010-12-31 10:08 编辑 ]
回复
y502x
2010年12月30日 17:28:44
7楼
我负责任地告诉你,不会!你画一下相量图就清楚了.但提醒你一下,如果两台变压器同一个电 源进线供电,配合不好,越级跳闸的话,可能把因为过流保护(不是零序!)而把进线开关跳开,造成两台变压器同时停电.
回复
zyz8438
2010年12月30日 22:42:49
8楼


顺便问下进线断路器和分段断路器是3极的还是4极的?
回复
yzh789
2010年12月31日 09:56:15
9楼
感谢分享,很常见但从来未想过这个问题,谢谢
回复
淮岸听风
2010年12月31日 09:59:38
10楼
变压器低压侧进线断路器和开关柜内的断路器都是是三极的。
回复
zengnao333
2010年12月31日 10:01:25
11楼
星型侧接短路,零序电流在三角形侧短路掉了,不会由一台变压传到另外一台变压,变压星形侧是否接地运行对另外一台变压是没有影响的。变压器在送电时与中性点是否接地无关(全绝缘变压器),如果须接地运行,必须在送电前搞定,送电后搞风险很高。
回复