电流互感器0.2级与0.2S区别
lzh2b
lzh2b Lv.4
2010年12月15日 12:46:34
来自于变压器
只看楼主

今天供电局说我们的电流互感器0.2级不符合他们的规定,要我们更换为0.2S级的,郁闷,请问大侠0.2级与0.2S级区别是什么?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-15 14:03 编辑 ]

今天供电局说我们的电流互感器0.2级不符合他们的规定,要我们更换为0.2S级的,郁闷,请问大侠0.2级与0.2S级区别是什么?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-15 14:03 编辑 ]
免费打赏
a13901458888
2010年12月15日 13:23:37
2楼
s表示小电流情况下保持测量精度(无s标识则无此要求)
回复
zyz8438
2010年12月15日 14:03:58
3楼
赞同楼上说法!
回复
aoboc888
2010年12月16日 10:34:07
4楼
o,了解,非常好O(∩_∩)O谢谢
回复
xiaoniaoh2
2010年12月16日 11:37:32
5楼
赞同楼上的提法
回复
lzh2b
2010年12月16日 12:51:31
6楼
谢谢大家的回答!
回复
bytlym
2010年12月16日 13:19:25
7楼
如果是计量的话,就必须是0。2S级的,这是规定,我们这做计量的都是带S的,测量的是0。5级的。
回复
wangxf
2010年12月16日 13:23:40
8楼
电流互感器额定二次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。当实际负荷电流小于30%时,应采用二次绕组具有抽头的多变比电流互感器,或0.5S,0.2S级电流互感器。
带S级的如0.2S和0.5S级电流互感器着重用于与特殊电度表连接,这些电度表在0.05—6A之间,及额定电流5A的1%—120%之间的某一电流下能够准确计量。
0.2S和0.2级都是同一精度的CT。但S级在轻负载(<10%)时一样可以达到精度要求,不带S级的CT要在负载达到30%时才能达到精度要求!特别是0.2S级主要用于负荷变动范围比较大,而有时又几乎空载的场合。换句话说,0.2级的电流互感器当电路中电流达到额定电流的10%以上时能达到0.2的准确度等级,而宽量程的0.2S级电流互感器当电路中电流达到1%以上时就能达到0.2的准确度等级!
请参看GB1208—2006中对S级的界定:0.2S级在1%额定电流时误差不能超过正负0.75%,而0.2级在5%额定电流时的电流误差不能超过正负0.75%。
回复
wangxf
2010年12月16日 13:26:10
9楼
。。。。。。这些电度表在0.05—6A之间,即额定电流5A的1%—120%之间的某一电流下能够准确计量。
此处“及”应为“即”,请大家注意!
回复
wangxf
2010年12月16日 13:33:58
10楼
这里说明一下,一般电力局验收的项目,在图审时电力局会要求采用带“S”级的电流互感器!除了他们马虎了!
回复
lzh2b
2010年12月16日 19:51:21
11楼
找到相关规范,供电局就是按最严格的条款要求客服!!
回复

相关推荐

APP内打开