前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下
jsha_zy
jsha_zy Lv.6
2006年02月21日 11:23:36
来自于通风排烟
只看楼主

前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下1。仅开着火层2。上中下_____________________________________________________这是一个很好的讨论帖,很感谢大家的参与,但是也有给一些同志带来麻烦。编辑楼主(希望不要介意)这个帖子给大家提个醒,对于刚开始做防排烟或者抵抗力差的同志,建议不要看此帖,以防走火入魔,无从下手。一个设计首先要合法,在规范没有明确说明或者不够明确的情况下,以共识为准也是可行的。对于做设计的某一个个体来说,在工作过程中有时不能太过执著于某一点。

前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下
1。仅开着火层
2。上中下

_____________________________________________________

这是一个很好的讨论帖,很感谢大家的参与,但是也有给一些同志带来麻烦。编辑楼主(希望不要介意)这个帖子给大家提个醒,对于刚开始做防排烟或者抵抗力差的同志,建议不要看此帖,以防走火入魔,无从下手。一个设计首先要合法,在规范没有明确说明或者不够明确的情况下,以共识为准也是可行的。对于做设计的某一个个体来说,在工作过程中有时不能太过执著于某一点。
免费打赏
vectra
2006年03月01日 15:40:59
42楼
本层火灾时,火灾最有可能向下一层或上一层蔓延,预先打开,起到先发制人的目的?
回复
sezie
2006年03月01日 15:51:15
43楼
10几层的楼有时候防烟楼梯间下面大风,上面没风,从阻力分析确实可能这样,这怎么解决啊? 不会从下到上变风口吧?
回复
cnmarqt
2006年03月02日 14:53:35
44楼
楼梯间,送风口是一个问题。
但应该保持压力相差不大。
可以视为楼梯间自动平衡。
到是前室不好计算:低楼层压力达到,高楼层压力超过,不好计算。一般设置卸压阀,
回复
张三
2006年03月03日 16:51:27
45楼

火灾通过什么途径蔓延?通过前室和楼梯间?那么等于说你的加压系统本来就是失效的。
回复
greatwood
2006年03月03日 22:14:01
46楼
不超20层的大楼开着火层及上层,超20层的大楼开着火层及上下层
回复
张三
2006年03月04日 17:35:38
47楼

理由?
回复
cnmarqt
2006年03月05日 13:42:56
48楼



应该不对。
回复
jsha_zy
2006年03月06日 08:36:26
49楼

很多手册都这么说的
回复
张三
2006年03月06日 08:58:30
50楼

那么规范是如何表达的?
回复
jsha_zy
2006年03月06日 09:59:18
51楼
从规范上没找到具体说法,
但从道理上说只需打开着火层前室风口, 出现 “ 不超20层的大楼开着火层及上层,超20层的大楼开着火层及上下层“说法大该只是为了简化控制;
大家前室设泄压阀吗?
回复