前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下
jsha_zy
jsha_zy Lv.6
2006年02月21日 11:23:36
来自于通风排烟
只看楼主

前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下1。仅开着火层2。上中下_____________________________________________________这是一个很好的讨论帖,很感谢大家的参与,但是也有给一些同志带来麻烦。编辑楼主(希望不要介意)这个帖子给大家提个醒,对于刚开始做防排烟或者抵抗力差的同志,建议不要看此帖,以防走火入魔,无从下手。一个设计首先要合法,在规范没有明确说明或者不够明确的情况下,以共识为准也是可行的。对于做设计的某一个个体来说,在工作过程中有时不能太过执著于某一点。

前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下
1。仅开着火层
2。上中下

_____________________________________________________

这是一个很好的讨论帖,很感谢大家的参与,但是也有给一些同志带来麻烦。编辑楼主(希望不要介意)这个帖子给大家提个醒,对于刚开始做防排烟或者抵抗力差的同志,建议不要看此帖,以防走火入魔,无从下手。一个设计首先要合法,在规范没有明确说明或者不够明确的情况下,以共识为准也是可行的。对于做设计的某一个个体来说,在工作过程中有时不能太过执著于某一点。
免费打赏
张三
2006年02月26日 17:41:33
22楼

有一个明白人了!
回复
zeng9002@co163
2006年02月26日 17:55:32
23楼

前室开启着火层及上下层 共三层
回复
张三
2006年02月26日 17:57:40
24楼

这个命题也不对!前室没有可燃物,怎么发生火灾?似乎应改为“某层发生火灾时,前室的风口该怎么开?”
回复
张三
2006年02月26日 17:58:41
25楼

理由?
回复
zys0000
2006年02月26日 18:29:48
26楼

这个题目是不是脑筋急转弯,
回答:前室火灾时,风口不开,开则助燃也。
回复
zys0000
2006年02月26日 18:44:57
27楼
前室设有喷淋、烟感、手提灭火器,前室也没有什么可燃物,除非是有人放火
火灾时有防火门隔断,火灾不易蔓延到楼层内
回复
张三
2006年02月26日 19:34:22
28楼

那么就是:某层发生火灾时,前室的风口该怎么开?
回复
xiaqingxia1031
2006年02月27日 14:25:08
29楼
防烟楼梯间及其前室的加压送风,首先是为保证人员疏散,当某层着火,人员会从本楼层、或从上一层、下一层逃生,所以要开启本层及上、下层送风口(相应开启门),
回复
jsha_zy
2006年02月27日 14:50:25
30楼
从本层怎么到上一层、下一层逃生?
回复
cnmarqt
2006年02月27日 14:53:22
31楼


烟雾蔓延不就是火灾的蔓延吗?似乎你说是防烟分区就满足吗?
回复