2栋11层,一栋17层。一栋3层住宅小区,采暖系统需要分区吗??
dq8899723
dq8899723 Lv.2
2010年11月27日 10:59:44
来自于采暖供热
只看楼主

:( 请高人指点。。。。

:( 请高人指点。。。。
snail_yin
2010年11月27日 17:02:23
2楼
17层基本上介于规范50m分区要求的边缘。个人意见是规范用词为“宜”,如果整个小区仅是以上几栋,从经济型考虑,可以不分高地区。
回复
lgtlllhb641
2010年11月28日 16:19:19
3楼
从安全运行和供暖效果考虑应该分区。对于11层以下的住宅,可以考虑直接连接,对于高区,可以分两个区,高区建换热站或者采用高区直连设备。住宅一般是双管,很容易出现垂直失调现象。
回复
sdshui8609
2010年11月29日 08:50:02
4楼
双手赞同。机组可以联系我。
回复
dq1982514
2010年12月06日 11:24:45
5楼
分区最好。。。卖设备
回复
redsnow0416
2010年12月06日 13:03:08
6楼
一般来说,同一立管连接户数不易超过40户。
楼主所说的,3层的不用分区。
11层的,如果每层四户也可以不用。
17层的“建议”分高低区(无论每层几户)。
回复
liuxinghan176
2010年12月06日 16:32:58
7楼
只有一栋17层的,如果分区,需要为这一栋楼的上面六层的一点点面积设一套机组,不值当。不需分区,安装时选择承压效果好的管件和暖气片,安装时注意按照规范施工,运行时定压够用就好,不要太高,应该没问题。我公司刚接一换热站,24层,换热站在地下2层,安装时分高低区,只有一套换热机组,相当于不分区,运行了10年,据说没出过什么大的问题。我们接手后,为了安全起见,增加了一套换热机组,把高低区分开,效果不错。
回复
vk3001h
2010年12月08日 16:49:40
8楼

分区和分设立管是两码事。以每对立管不超40户、一梯四户计算,17层肯定要设2对主立管。可以9层以下用一对主立管,10层及以上各层用一对主立管。两对主立管都接在一个区的管网上,不分区。
回复
tiger78122001
2010年12月08日 17:03:33
9楼
首先得询问当地供热公司的要求,他们有时候必须是高于6层或是11层分区。其次,如果供热公司没有要求的话,就可以自己定为分高、低区,11层及以下的为低区,12层及以上的为高区。
回复
jesslee887
2011年08月27日 15:21:03
10楼

学习了,还用分立管和分区两种说法啊?你们那里做工程18层的一梯四户的都分立管而不分区吗??
回复

相关推荐

APP内打开