无负压设备可用于消防系统吗?
myfly
myfly Lv.2
2006年02月18日 11:57:33
只看楼主

生活加压给水与室内消火栓系统可否共用一套“无负压给水设备”?因该系统是变频水泵,能否达到消防要求?如果可以,如何解决消防的双水源问题?

生活加压给水与室内消火栓系统可否共用一套“无负压给水设备”?
因该系统是变频水泵,能否达到消防要求?
如果可以,如何解决消防的双水源问题?
f_jg2003
2006年02月18日 17:41:37
2楼
无负压给水设备满足不了消防要求。
回复
xiaowen1224
2006年02月20日 09:41:47
3楼
应该不行
回复
myfly
2006年02月20日 18:13:04
4楼
但我听说有人试过,并通过了审查。
回复
kibo
2006年02月20日 20:27:05
5楼
如果双路供水且水量满足要求,应当是可以的------但是请问,这个时候直接从管网抽就行了,还要无负压干吗???呵呵~~~不明白。
回复
jiewoo
2006年02月22日 21:08:23
6楼
当然不可以,这是不允许的
回复
pzhwutom
2006年02月23日 08:17:08
7楼
应该在于外部管网条件(水压和水量)
回复
qdxwg
2006年02月23日 21:09:43
8楼
无负压设备在满足《建规》和《高规》的条件下完全可以用于消防给水系统,且应经当地消防部门认可!
无负压设备用于消防专用工程的实例我已经做过几次,并且通过了相关的验收。
回复
f_jg2003
2006年02月25日 10:24:51
9楼
消防人员拿回扣了,本身无负压的原理就相当于不是从管网直接吸水,如果水量足就用不上无负压设备,用上了无负压设备就说明有可能某些时候水量不足,因此无法满足消防要求。
回复
runyuancompany
2006年02月25日 15:00:32
10楼
无负压供水设备是直接接入自来水管网的,流量由用水单位所定,而消防系统用水是由此建筑工程设计院根据此建筑消防用水量而定,若无负压供水设备用水量的最高值大于消防用水量的最高值,应该可以共用。
回复
master99
2006年02月25日 18:13:46
11楼
不行吧!!!……………………………………
回复

相关推荐

APP内打开