中央空调系统水泵选型设计(转载)
xuxiangbi
xuxiangbi Lv.5
2006年02月17日 21:57:37
只看楼主

摘要:所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。包括水泵选型索引,水泵扬程简易估算法,冷冻水泵扬程实用估算方法,水泵扬程设计等。 关键词:水泵选型 水泵扬程 扬程估算 设备阻力 冷却水量  所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。  特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。

摘要:所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。包括水泵选型索引,水泵扬程简易估算法,冷冻水泵扬程实用估算方法,水泵扬程设计等。
关键词:水泵选型 水泵扬程 扬程估算 设备阻力 冷却水量

 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。

  特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。

  关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。

  另外“水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了!

zidu
2006年06月13日 18:03:53
12楼
可以基本认定,这个分析是典型的过大设置水泵的做法。

你这样做,几乎没有哪一个工程是不大大超过实际需要的。
回复
璇宝妈
2006年06月15日 08:46:40
13楼
估算可以,但真正用时一定要认真的算一算,不然选大了浪费投资呀
回复
zengliangjun9030
2006年06月15日 14:14:54
14楼
水泵的选型是不是有图表参考?
回复
sjzri
2006年06月15日 16:52:17
15楼
其实很多工程是超过实际需要的,感谢楼主很清晰的流程分析。
回复
qephcel001
2006年06月15日 23:49:14
16楼


同是同是!!!

谢谢楼主!
回复
jmljsl821210
2006年06月16日 09:50:56
17楼
对于初学者受益匪浅!谢谢了。说的很清楚,到位!
回复
lwhaj
2006年06月16日 17:13:16
18楼
多谢楼上的。资料很有用。最近正在因此郁闷!
回复
xunlian
2006年06月23日 21:40:38
19楼
請問一下風機如果知道了風道阻力和流量應根據那個來選擇風機啊??
回复
xunlian
2006年06月23日 21:41:52
20楼
小弟急想知道,希望大家能幫下
回复
rjrxyf
2006年06月26日 16:53:12
21楼
"最不利环路的管长"是指全部水管长度还是?请指教
回复

相关推荐

APP内打开