比如说一个客房,用多联机的话设计冷量比如说是200w/㎡,用水机的话设计到170w/㎡就可以了,师傅说是这样的可是我不知道为什么 啊
比如说一个客房,用多联机的话设计冷量比如说是200w/㎡,用水机的话设计到170w/㎡就可以了,师傅说是这样的
可是我不知道为什么 啊
2楼
个人觉得水机的介质是水,冷量传输比较稳定,氟机的介质是氟利昂,属于气液两相,与空气不能充分换热。
回复
3楼
很简单,多联机的衰减量很大呗。冷媒管长度长,衰减量非常大。水机,只要保温措施得当,施工质量有保证。水温升高非常小。
这就是同一个房间,装机容量不同的差异。:victory:
多联机并不是个什么好东西。:time:
回复
4楼
房间负荷是根据维护结构、室内环境等算出来的,是个定值
多联机200,水机170这个是所配设备的负荷,不是室内算出来的那个负荷。
多联机衰减大,所以机器配的负荷也比水机大
回复
5楼
多联机受安装工艺和管道长度以及内外机布置位置的影响,能量的衰减比较明显。而且即使在正常运行中,其无效运行时段也比较多(比如回油运行,均油运行,均压运行等)
回复
6楼
确实是专业人士,能否提供一些有关于“回油运行,均油运行,均压运行”的资料来参考一下。对这方面真的一点都不懂。
回复
7楼
其实这样的比较有点不公平
多联机压缩机的出力,包括了制冷剂从主机输送到各个室内机的能量消耗。
而冷水机组的压缩机,只推动制冷剂在机组内部循环,而将冷量输送到末端设备的能量是由水泵提供的。
回复
8楼
多联机各个流路有损失,水系统相对稳定的 多。。
回复
9楼
一般中央空调能效比比多联机能效比高吧。
回复
10楼
学习了学习了
回复
11楼
这个事情要分两个方面来看。单机COP上,中央空调制冷机肯定比多联机要高,高很多。但是一旦牵扯到运行就是另一码事了。李兆坚在中国2009年建筑节能年度报告中总结过:办公楼性质的建筑,建筑整体制冷能耗最低的是分体机,其次是多联机,主机COP最高的集中空调能耗最高。
回复