过流继电器和热继电器
jerryzrj123
2010年11月06日 13:46:31
只看楼主

什么时候用过流继电器 什么时候用热继电器单位的启闭机设计的用过流继电器 为什么不用热继电器呢? 是不是和电机种类有联系 启闭机上用的是绕线形电机

什么时候用过流继电器
什么时候用热继电器

单位的启闭机设计的用过流继电器 为什么不用热继电器呢? 是不是和电机种类有联系 启闭机上用的是绕线形电机
jerryzrj123
2010年11月06日 16:34:35
2楼
:time: :time: 学习中~~
回复
dv100
2010年11月06日 18:40:01
3楼
一般普通电机都可以用热继电器,只有要求电动机重载启动,而且经常需要一定过载能力时,如槽子耙机的驱动电机,这时采用过流继电器的效果要好的多。
回复
jerryzrj123
2010年11月07日 09:22:12
4楼
谢谢~~:time:
回复
lingxuct
2010年11月07日 09:39:58
5楼
电机过载是允许在短时间内有一定程度的,启闭机则工作在特殊情况下,它正常情况电机的力矩足够,但在闸门卡住时,电机会堵转,控制上必须立即跳闸,这点热继电器是做不到的,所以用电流继电器。
回复
jerryzrj123
2010年11月07日 09:52:56
6楼
嗯 看了一下 热继电器的工作原理,它是利用电流发热让金属片变形的,若在需立即断电的情况下是达不到效果的~~

也看到一些说法是一般使用下 绕线式电机一般用过流继电器?

单位的产品,吨位小(8T 10T)的启闭机用的热继电器,而且电机也不是绕线式的
吨位大(40T 80T)的启闭机用的是过流继电器 电机是绕线式的~~


谢谢区管老师

[ 本帖最后由 jerryzrj123 于 2010-11-7 09:58 编辑 ]
回复
ahljj
2010年12月03日 15:42:34
7楼
看一看,................
回复
jerryzrj123
2010年12月25日 13:26:50
8楼
:time: :time: :time: ~~
回复