钢框架的周期折减系数如何取
chen13033576
2010年10月30日 13:30:42
只看楼主

如题,最近做一两层钢结构框架,不知道周期进行折减的时候如何取折减系数;还是按照框架结构取0.7啊???

如题,最近做一两层钢结构框架,不知道周期进行折减的时候如何取折减系数;

还是按照框架结构取0.7啊???
此用户名已注册
2014年12月05日 09:15:07
12楼
个人觉得钢结构外墙如果是轻质彩钢板的话,可以不折减了
回复
青雨霏霏
2014年12月05日 11:20:35
13楼
看填充墙多少,多去0.7,少取0.9就可以了
回复
wajzjg20110307
2015年12月28日 15:10:40
14楼
lh35641422 发表于 2010-11-17 10:38 根据你结构里隔墙的多少,如果隔墙多了就取0.9,少的话取0.7左右!~个人意见:周期折减系数是在计算地震力时用的,主要是考虑填充墙对结构刚度的加强,地震力放大,特别是框架结构,自身刚度弱,填充墙会增加结构的刚度,从而地震力会放大,填充墙多取0.7,少取0.9
回复
luhuajie123
2015年12月28日 15:34:58
15楼
lh35641422 发表于 2010-11-17 10:38 根据你结构里隔墙的多少,如果隔墙多了就取0.9,少的话取0.7左右!~同意此观点
回复
仔细文
2016年02月25日 11:14:54
16楼
规范规定的是实心砖墙,需要靠周期折减;轻质墙体不需要折减
回复
forfettin
2016年06月13日 10:33:00
17楼
学习了,谢谢
回复
br00708
2016年10月10日 17:19:34
18楼
墙多 折减多 系数小
回复
injoy87
2016年10月10日 19:22:12
19楼
lh35641422 发表于 2010-11-17 10:38 根据你结构里隔墙的多少,如果隔墙多了就取0.9,少的话取0.7左右!~正好反了。。。。。
回复
张叁疯
2016年12月27日 16:55:48
20楼
隔墙多,刚度大,折减多
回复
lgfyly
2017年06月10日 11:16:52
21楼

路过学习。。。。。。
回复

相关推荐