两台变压器的零线能公用不?
hsy2wl
hsy2wl Lv.4
2010年10月17日 20:59:55
来自于变压器
只看楼主

两台变压器的零线能公用不,后果是什么?问了好多人都说不能,但又说不出原因。请教各位大虾

两台变压器的零线能公用不,后果是什么?
问了好多人都说不能,但又说不出原因。请教各位大虾
lyq307167452
2010年10月18日 16:53:34
12楼
大家多给建议啊:handshake
回复
lingxuct
2010年10月18日 18:05:13
13楼
一个变电所,二台变压器,当然会有二个中性点。不过,一个变电所只会做一组接地装置(在变电所围一圈),二个中性点分别引(镀锌扁钢)到接地装置上。

低压开关柜内的PE排是从接地装置引入的连接,按规范每段不少于二处!

低压开关柜内的N排各自从变压器中性点(N套管)引接,母联柜内不分断!

低压开关柜内PE排与N排无连接,N排与壳体绝缘,PE排与壳体不绝缘。

以上说的做法是TN-S系统还是不属于TN-S系统?
回复
zyz8438
2010年10月18日 18:39:25
14楼


该系统的N有两个接地点,已经不是TN-S系统了!TN-S系统只允许N一点接地。

严格意义上的TN-S系统中,进线开关和母联开关都要采用4极开关,即N线必须与相线一起通断!
回复
八面风
2010年10月18日 19:36:44
15楼
我这里的变电所是两台变压器并列运行的,也能分开单独运行,N排也是变压器的中性的一点接地,两台变压器一个公用接地网应该也是TN-S系统。也没出过什么问题。
回复
houzaixiang
2010年10月18日 21:24:58
16楼
不同的变压器的内部参数有区别,直接共用的话,变压器之间可能有电流通过,造成一些事故
回复
state-grid
2010年10月18日 22:17:34
17楼


我们厂做的GCK的零排在联络柜上是用四极开关断开的,如果合上两台进线柜的话零排自然就在联络柜处断开,各用各的,进线柜断路器还是用三极的

[ 本帖最后由 state-grid 于 2010-10-18 22:20 编辑 ]
回复
zyz8438
2010年10月18日 22:31:43
18楼


进线开关是三极的,如果一台变压器带两段,即1个进线开关、分段开关处于合位、另一个进线开关处于分位时,N线就有2个接地点了(2台变压器的中性点接地)。此时,也不是真正意义上的TN-S系统了!
回复
w15999157243
2010年10月18日 23:48:17
19楼
同意9楼
如果两台变压器没有并列,而其零线并在一起,由于两台变压器的三相不平衡度肯定不一样,所以两台变压器的中性点电压偏移也肯定不一样,定会在N排上产生两台变压器之间的零序电流。而正是因为这个电流的存在,势必会造成某台变压器三相电流的矢量和与零线电流不相等!
回复
dgbyls
2010年10月19日 00:02:30
20楼
目前一般都采用TN-C-S系统.
回复
hero_2008
2010年10月19日 00:36:13
21楼

这也属于TN-S系统
回复