消防栓设计!急!!!!
文昊
文昊 Lv.2
2002年04月15日 12:03:42
只看楼主

有一栋综合楼,\"L\"型,\"-\"型是底层为商业网点的四层住宅楼,层高3.00,每层建筑面积330平米;\"I\"型是底层为商场的四层旅馆和单身楼,层高3.30,每层建筑面积745平米.以伸缩缝分隔,各自有各自的专用楼梯.须设消火栓!但具体的应该套规范的那一种类型,用水量,同时使用水枪只数,水枪最小流量各为多少????

有一栋综合楼,\"L\"型,\"-\"型是底层为商业网点的四层住宅楼,层高3.00,每层建筑面积330平米;\"I\"型是底层为商场的四层旅馆和单身楼,层高3.30,每层建筑面积745平米.以伸缩缝分隔,各自有各自的专用楼梯.须设消火栓!但具体的应该套规范的那一种类型,用水量,同时使用水枪只数,水枪最小流量各为多少????
lhl891
2002年04月15日 12:38:56
2楼
住宅和首层商场分开,首层按商店类5L/s、10L/S。15L/S设计用水量,住宅部分则5L/S.我院(广州)一值这样做。
回复
刘峰
2002年04月15日 17:32:41
3楼
同意楼上观点